控制电路使用380/220V控制变压器,和直接使用1P+N的电源相比有什么好处 ?

主电路系统电源为三相四线380V,控制电路使用220V,是否有必要为控制电路使用380/220V控制变压器,它和直接使用1P+N220V的电源相比有什么好处?谢谢!!三相... 主电路系统电源为三相四线380V,控制电路使用220V,是否有必要为控制电路使用380/220V控制变压器,它和直接使用1P+N220V的电源相比有什么好处?谢谢!!
三相四线400V/230V
展开
 我来答
亚刘颗小活识957
2011-05-19 · TA获得超过6.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.3万
采纳率:0%
帮助的人:5081万
展开全部
三相四线情况下,用控制变压器多此一举,不用可减少电路的接线环节,当零线断线时,接触器为380伏,吸合线圈烧坏,而用了控制变压器烧坏变压器,因此二者使用应注意零线,多可以用,这就看现场情况而定0
用心生活
2012-11-09
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:9998
展开全部
接触过一些国外的设备,他们都是通过变压器实现的。上面大家讲的比较清楚了,只是有些值得探讨一下。三相四线制的零线断线后不一定是380V加到设备上,这要看连接在不同相之间的负载情况,如果负载平衡不存在多大问题,不过大部分不平衡,不平衡就造成线电压在串联设备之间的分压不同,这样就有可能出现一相过压,一相欠压。
所以,老外的设备加变压器是考虑了这些最常见的一些故障情况。

还有,对控制器最好采用变压器,这样可以起到隔离的作用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友4520e9e54f
2011-05-18 · TA获得超过1.4万个赞
知道小有建树答主
回答量:1597
采纳率:0%
帮助的人:1395万
展开全部
用控制变压器可以少用一根零线,电压保证,不会有过压情况,但造价高。
直接用220V可以减少一个变压器,还可以接大功率的220V负载,还有在断零线的情况下容易引起过压而危及设备安全,
实际运用中以直接220V为多
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ly_syz
2011-05-19 · TA获得超过2550个赞
知道小有建树答主
回答量:1168
采纳率:0%
帮助的人:627万
展开全部
如果有漏电保护器,直接用相电压可能会导致保护器启动 .从安全角度考虑,使用变压器可以使控制部分整个回路处于悬浮隔离状态,不会产生触电事故。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式