三相四线情况下,用控制变压器多此一举,不用可减少电路的接线环节,当零线断线时,接触器为380伏,吸合线圈烧坏,而用了控制变压器烧坏变压器,因此二者使用应注意零线,多可以用,这就看现场情况而定0
展开全部
接触过一些国外的设备,他们都是通过变压器实现的。上面大家讲的比较清楚了,只是有些值得探讨一下。三相四线制的零线断线后不一定是380V加到设备上,这要看连接在不同相之间的负载情况,如果负载平衡不存在多大问题,不过大部分不平衡,不平衡就造成线电压在串联设备之间的分压不同,这样就有可能出现一相过压,一相欠压。
所以,老外的设备加变压器是考虑了这些最常见的一些故障情况。
还有,对控制器最好采用变压器,这样可以起到隔离的作用。
所以,老外的设备加变压器是考虑了这些最常见的一些故障情况。
还有,对控制器最好采用变压器,这样可以起到隔离的作用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用控制变压器可以少用一根零线,电压保证,不会有过压情况,但造价高。
直接用220V可以减少一个变压器,还可以接大功率的220V负载,还有在断零线的情况下容易引起过压而危及设备安全,
实际运用中以直接220V为多
直接用220V可以减少一个变压器,还可以接大功率的220V负载,还有在断零线的情况下容易引起过压而危及设备安全,
实际运用中以直接220V为多
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果有漏电保护器,直接用相电压可能会导致保护器启动 .从安全角度考虑,使用变压器可以使控制部分整个回路处于悬浮隔离状态,不会产生触电事故。