一、现象:

(l)当开关跳闸后不能合上,经过一段时间冷却后还是不能进行合闸。

(2) UPS不间断电源能“正常工作”,但断电后即不能工作。

(3) UPS不间断电源能“正常工作”,但自动报警。

二、检查及处理方法:

(1)先将负载断开,然后检查UPS不间断电源是否能合闸。能合闸,说明负载太大或负载设备有短路现象,而UPS不间断电源本身无故障;不能合闸,检查UPS不间断电源的开关是否正常,不正常则更换开关,如正常则说明次级线路有故障,更换。

(2)检查后发现在工作时旁路灯亮逆变电路未工作,而是通过旁路电路使用电源直接为设备供电;UPS不间断电源能正常工作,但蓄电池使用期已到或欠保养不能进行正常逆变,应更换电池。

(3)蓄电池逆变工作时有时无,需维修或更换;蓄电池使用期已到,不能满足设计要求亦需更换。

(4)连接蓄电池的金属导线接触不可靠,时好时坏,可更换导线或金属连接器。

(5)环境温度正常,设备温度过高;各集成板块经清洗处理后均正常,则为通风不良所致。可保持通风,保持环境卫生及设备清洁。

江苏昆港电子有限公司
2019-04-30 广告
UPS不间断电源公司的相关信息欢迎咨询江苏昆港电子有限公司!江苏昆港电子有限公司致力于电力逆变模块技术研发、产品制造、销售服务的高新企业。现辖3家现代化的全资公司和1家销售公司及80多个经销商和特约分销网点。公司总部座落在江苏昆山千灯镇经济... 点击进入详情页
本回答由江苏昆港电子有限公司提供
匿名用户
2019-12-28
展开全部
如果是后备式ups,最常见的问题就是内置电池失效,控制板从内置电池取电,如果电池失效/电压偏低就会无法开机,建议先打开ups,万用表检查电池电压是否正常。