多线控制盘也叫直接控制盘,一般用于远程控制。多线控制是对消防联动设施的控制是一对一点对点的控制回路,多线控制是由主机控制室用于手动控制的,有的厂家的多线控制也可以参与联动。多线控制一般用于远程启动消防泵、排烟机、送风机等等重要设备。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2006规定:消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。多线控制盘一般设于消防联动控制柜内,一般的火灾自动报警厂家都有自己的多线控制系统,多线控制可以用模块实现也可以直线启动。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
须妙松81f000b
2018-01-06 · TA获得超过441个赞
知道答主
回答量:287
采纳率:100%
帮助的人:75.9万
展开全部

排烟风机控制设置及组成排烟风机的风管上设排烟阀,这些排烟阀可伸人几个防火分区。排烟风机吸取高温烟雾,当烟温度达到280度时,按照防火规范应停排烟风机,所以在风机进口处设置防火阀。风机箱体使用优质型材,双层设计,中间夹消音防火保温材料,色泽鲜艳,经久耐用、不褪色。风轮以及风轮蜗壳皆采用优质型材精制,风轮经动平衡校正,质量保证。采用国际优质轴承,经久耐用。电机转子经高精度动平衡机进行平衡试验,确保运行稳定,安全可靠。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
绊你一生xhyre67015d
2018-01-06 · TA获得超过649个赞
知道答主
回答量:280
采纳率:100%
帮助的人:66.5万
展开全部

发生火灾时,与火一起的浓烟,而不是火本身是危害人类生命和健康的元凶,所有防火努力要首先顾及到法律保障权利,当一座大厦着火时,在我国坚固大厦建筑结构里,人不太可能被火烧伤。但被火场浓烟伤害的肯能型却很大,火灾死亡人数实际是烟雾伤害的死亡人数。烟雾使得逃生者无法逃生或被营救。在大厦着火时消防排烟天窗会随着消防联动一起开启,这样大厦里的烟会排出,因为在设计大厦的时候是要达到规范排烟面积的,所以一般会有效排烟。如果没有消防排烟天窗室内充满浓烟,随着室内温度的不断升高造成室内与室外压力差会是建筑物倒塌,而有排烟天窗则不会发生这样情况。

防烟楼梯间长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%。需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。净空高度小于12m的中庭,可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。不靠外墙的防烟楼梯间前室或消防电梯前室的进风口开口有效面积应≥1m进风道断面≥2m排烟口开口有效面积应≥4m排烟竖井断面≥6m。不靠外墙的合用前室的进风口开口有效面积应≥1.5m进风道断面≥3m排烟口开口有效面积应≥6m排烟竖井断面≥9m防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设排烟设施。