消防通风多页排烟口可以安装在风管顶部吗?

 我来答
suiyajie
高粉答主

2020-01-11 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84569

向TA提问 私信TA
展开全部
可以的。这个在大型的仓库或者车间的设置的排烟口根据要求的都是排烟口在风管上部的,因为不吊顶的一旦起火后烟气在梁板的下方,因为梁的阻隔,都是在上方,自动报警联动后排烟口打开,如果排烟口向下的满足不了排烟的条件。
重庆创尼智能科技
2023-07-11 广告
以下是一些消防联动排烟窗厂家的推荐:1. 天瑞公司:天瑞消防排烟天窗、自然光导光系统、自然通风产品、通风气楼、复合材料等产品已经广泛应用于工业、商业、民用、公共建筑事业中。2. 杭州艾斯机器人:研发了智能消杀系统,可对大厦进行整体无死角消毒... 点击进入详情页
本回答由重庆创尼智能科技提供
侃民生看社会
高粉答主

2020-12-19 · 百姓足天下安,小民生大社会,笔促和谐!
侃民生看社会
采纳数:8044 获赞数:49339

向TA提问 私信TA
展开全部
排烟系统的安装位置
排烟系统如何安装,应该安装到什么位置,安装时有哪些要求?接下来请大家跟随小编的脚步来佰佰安全网寻找答案吧。

排烟系统的安装位置及要求总结如下:

高层建筑的排烟设施,高层建筑的排烟设施1应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。走道的机械排烟系统一般为竖向设置,房间的机械排烟系统是按防烟分区设置的。

排烟口安装位置总结如下:

1、应设在栅顶上或靠近顶棚的墙体上。

2、设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应少于1.00m,排烟口平时关闭;并应设有手动和自动开启装置。

3、防烟分区内的排烟口距最远点水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀

4、走道的机械排烟系统宜竖向设置;房间的机械排烟系统宜按分区设置。
5、排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度280℃时能自行关闭的排烟防火阀。排烟风机应保持在280℃时能连续工作30min。

6、机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动启动。

排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列要求:

1、当设置在外墙上时,设置高度不应低于储烟仓的下沿或室内净高度的1/2,并应沿火灾气流方向开启;

2、宜分散布置,每组排烟窗的长度不宜大于2.5m;

3、设置在防火墙两侧的排烟窗与防火墙的距离应不小于2m;

4、自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置;

5、走道设有机械排烟系统的办公楼,当办公室的面积小于300m2时,除排烟窗的设置高度及开启方向可不限外,其余仍按上述要求执行。