电缆故障测试仪要怎么使用?
2019-05-14 · 专业权威电测产品解决方案提供商
电缆故障测试仪的基本步骤,就是用摇表或者是万用表来测量故障电缆的绝缘电阻来判断故障的性质,判定的方法有很多,测试故障距离和探测故障点附近的电缆埋设的路径进行定点,而且电缆故障测试系统由低压脉冲直闪和充闪三种方式,再配合不同的取样方法,一共有八种的测试方式。在测试的时候需要把电缆终端的所有连接线断开,测试系统上面的面板有位移和输入振幅两个按钮分别用来调整,下次采样的信号幅度和上下的位置。
电缆故障测试仪的不同测试方法,适合的范围也是不一样的,低压脉冲方法主要是用来测试电缆当中的电波传播速度。闪存模式可以用于测试高阻抗泄漏故障,大多数的电缆故障都可以通过闪络法测试。另外还有直接闪光模式,直接闪光方法,主要是用来测试高阻抗闪络故障,使用直接的闪光方式,一定要注意的就是监控高压电流,防止电流过高,会导致高压变压器烧坏的情况出现。
回复者:电缆故故障测试仪华天电力
2020-12-10 · 百度认证:武汉三新电力设备制造有限公司官方账号
电缆故障测试仪的操作大致分五步:
1、分析电缆故障性质,了解故障电缆的类型
不同性质的电缆故障要用不同的方法测试,而不同介质的电缆则有不同的测试速度。不同耐压等级的电缆则有不同的耐压要求。而被测试电缆的接头位置及近是否在电缆上方施过工。这些在测试前都必须做到心中有数。
2、用主机的低压脉冲法测试电缆长度、校对电缆的电波传输速度
测试电缆全长可以让我们更加了解故障电缆的具体情况,可以判断是高阻还是低阻故障,可以判断固有的电波速度是否准确。(准确的电波传输速度是提高测试精度的保证;当速度不准确时,可反算速度。)这些都可以用低压脉冲测试法来解决。
3、用路径仪探测埋地电缆的走向
定点前首先必须知道电缆的路径,若已知路径可省去此步骤。
4、用定点仪对故障点精确定位
按定点放电方式接好高压设备,根据电缆的性质及电缆的耐压等级来决定升压程度。对电缆故障点进行精测。如果故障点在距测试端很近时,特别是在电缆的测试端头定位时,因球隙放电声音比故障点放电声音还大,很难区分真假声音,在这种情况下可将高压设备移至另一端的方法来定位。
5、对电缆故障测试结果进行误差分析,做好测试完的记录
此步工作对以后的电缆维护及管理是非常重要和必须的。
回答者:三新电力
2022-12-19 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
电缆故障测试仪要怎么使用?
一、电缆故障测试步骤:
(1)电缆故障测试仪在确定电缆故障之前,测试仪除了要掌握机器的性能和操作方法,还要先确定电缆故障的性质,以便采取合适的工作方法和测试方法。先用兆欧表或万用表在电缆的一端测量各相对地的绝缘电阻,根据电阻值判断是低电阻短路还是断线或开路还是高阻闪络故障。
(2)电阻值低于100欧姆时为低电阻故障,0 ~几十欧姆为短路故障,电阻值极高至无穷大时为开路故障或断线故障。无论电缆是否断开,都可以用连接在电缆端子上的万用表测量开始时短路两相的电阻来确认。这种故障可以用低脉冲法直接测量。
(3)当电阻值很高(几百兆、几千兆)且在高压试验时有瞬间放电现象时,这种故障一般称为闪络故障,可用DC高压闪络试验法确定。
(4)高阻故障的电阻值高于低阻故障的电阻值,这可以通过高压实验中的DC高压闪络试验来确定。
(5)以某种方式粗略测试后,确定点。如有必要,找到电缆路径并测量电缆长度或距离。
二、低压脉冲试验方法:
低压脉冲测试法具有操作简单、波形识别容易、准确度高的特点。对于短路、低电阻和断线故障,该方法可直接确定故障距离。即使没有这种故障,一般在高压闪络试验前,也可以用低压脉冲法测量电缆长度或速度。与闪络试验波形相比,通常有利于波形分析,从而快速确定故障点。
三、冲击高压闪光试验方法(闪光法):
测试方法是通过球隙向电缆施加冲击电压,使故障点放电,产生反射电压(或电流)。仪器记录下这种瞬时状态的过程,通过波形分析确定故障点的位置。它是测量高阻和闪络故障的主要方法。同样的采样方式可以分为电压采样和电流采样。当然细分也可以分为高低端电压采样、电感电阻采样、始端和末端采样等。由于低端电流采样连接简单、可靠、安全,且波形易于识别,因此电流采样法非常实用。