展开全部
图A:
按下SB,KM得电吸合运行,松开SB,KM失电复位。该电路为点动控制
图B:
1》按下SB1,KM得电吸合并自锁运行,当按下SB2或超载FR动作,电路失电,KM复位。
2》按下SB3,KM得电吸合运行,松开SB3,KM失电复位。该电路为长动、点动控制
图C:
1》按下SB1,KM1得电吸合并自锁运行,当按下SB3或FR1、FR2其中一个超载动作,电路失电,KM1复位。
2》在KM1得电吸合并自锁运行状态,按下SB2,KM2(只有在KM1正常运行才确立)得电吸合并自锁运行,KM2常开触点闭合将SB3两端短路,此时当按下SB3不显作用,当按下SB4,,KM2失电复位,再按下SB3,KM1失电复位;若FR1、FR2其中一个超载动作,电路失电,KM1、KM2均复位。该电路为顺序启动逆序停止。
图D:
1》按下SB1,KM1得电吸合并自锁运行,当撞击SQ1或按下SB3或超载FR动作,电路失电,KM1复位(该电路只有在KM2复位状态才能运行)。
2》同理,只有在KM1复位状态下,按下SB2,KM2得电吸合并自锁运行,当撞击SQ2或按下SB3或超载FR动作,电路失电,KM2复位。该电路为限位顺、逆转控制。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询