VRV空调系统与一般的空调有什么区别?
1、系统组成不同
VRV系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求。
普通空调的总体结构:制冷系统、通风系统、电器控制系统。空调器中的压缩机、冷凝器、蒸发器、节流管、热力膨胀阀、干燥过滤器等都属于制冷系统。风扇及风扇电机和通风管道构成空调器通风系统的主要部分。各种电路,如压缩机电路、温控电路、保护电路等形成了空调器的电器控制系统。
2、应用领域不同
VRV是小型中央空调的一种,多用于大户型,比如家用别墅、小型商用空间用的比较多。
普通空调多用于住房、办公室等。
VRV空调系统的类型
1、一拖一:单元式小型变频空调:室内机形式有嵌入式和风管式两种。嵌入式有3HP和5HP。风管式有3HP、5HP、10HP、20HP。常用在各种商铺、小型办公室、餐厅等场所。
2、一拖三(四、五)家用中央空调:室内机形式有嵌入式、风管式、落地式、挂壁式四种。室外机最大6HP,最多可连接9台空调室内机。常用在高级住宅、复式公寓、别墅、复式商铺等场所。
3、一拖多商用中央空调:室内机形式有嵌入式、风管式、落地式、挂壁式四种。室外机最大48HP,最多可连接64台空调室内机。最远单管长165米,最大室内外机高低差90米。常用在办公、商住、餐饮等场合。
4、CMS商业空间变频多联空调系统(商业及办公变频专用空调):空调室外机最大18HP,最多可连接15台空调室内机。最远单管长120米,最大室内外机高低差50米。常用于150~5000㎡的办公及商业空间。
VRV,就是可变流量的意思,它是依赖于机电方面的变频技术而产生的空调系统设计安装方式。自从大金公司80年代发明了VRV系统之后,很多极其注意空间利用的商铺都选择这种算不上真正中央空调的新系统。由于VRV系统只是输送制冷剂到每个房间的分机,所以不需要设计独立的风道(新风系统另外安排风道), 做到了设备的小型化和安静化。给建筑设计单位、安装公司以及业主都提供了便捷、舒适和经济的完美选择。据说这个公司在我国的中高端市场占有率达到了 80%!进入21世纪以后,大金不断完善VRV技术,结合现在流行的以太网技术来提供从各分机到主机甚至远程监控的控制能力,并克服了VRV系统与集中式中央空调相比最大的缺点----增加了独立设计协同控制的新风系统。