三相250A空气开关能承受多少千瓦
展开全部
三相空气开关250a能承受165千瓦。
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。
欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
扩展资料:
注意事项:
漏电开关的正确称呼为漏电保护断路器,是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它除了空气断路器的基本功能外,还能在负载回路出现漏电时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。
漏电开关不能代替空气开关。虽然漏电开关比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。所以,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。
展开全部
理论上=1.732*380*250/1000=165(KW),但实际上,一般的开关不能带满载,
大概要乘以个0.6左右的系数。即实际承受能力为165*0.6≈100(KW).
大概要乘以个0.6左右的系数。即实际承受能力为165*0.6≈100(KW).
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
理论计算
P=U线*1.732*I*COSΦ=380*1.732*250*COSΦ=164540*COSΦ
后面的功率因子COSΦ与你的具体用途有关,
以加热、照明等直接电阻形式输出时,COSΦ≈1 :P=164540瓦=165千瓦
一般多是以电机为主,含部分照明等的场合,COSΦ可取0.8:
P≈164540*0.8瓦≈132千瓦
大概125千瓦左右,简单的估算就是电流除以2,呵呵
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
95KW