变压器日常点检表一般有哪些项目
3个回答
展开全部
变压器日常点检表一般有以下项目:
1、变压器温度及声音是否正常,有无异味、变色、过热及冒烟等现象。油浸变压器的上层油温根据生产厂家的规定最高不超过95℃(允许温升55℃),为防止变压器油过快劣化,上层油温不宜超过85℃。
2、保持瓷瓶、套管、磁质表面清洁,观察有无裂纹破损、放电现象。油浸变压器的油位应合乎标准、颜色正常、无漏油喷油现象。
4、变压器高、低压、接地的接线处是否接触良好,有无变色现象。
扩展资料
变压器的相关情况
据了解,变压器常见的故障有以下四种:
1、 绕组故障
绝缘老化、层间或匝间短路、局部过热、绝缘受潮及短路造成的机械损伤都有可能导致绕组故障。
2、 铁芯故障
铁芯之间绝缘老化、穿芯螺丝碰到铁芯、压铁松动引起振动、接地不良形成间歇放电、芯片叠装不良等都可能引起铁芯故障。
3、 结构故障
分接头接触不良引起局部过热、分接头出现短路或闪络、油箱漏油、油温计失灵都是结构故障。
4、 变压器油故障
类型有:变压器持续高温会使绝缘油老化;吸收空气中的水分会使绝缘油性能降低;油泥沉积堵塞会使热性能变坏;油的绝缘性能降低从而导致闪络等。
参考资料来源:百度百科-电力变压器
展开全部
1变压器运行声音是否正常。
2变压器油色、油位是否正常,各部位有无渗漏油现象。
3变压器油温及温度计指示是否正常,远方测控装置指示是否正确。
4变压器两侧母线有无悬挂物,金具连接是否紧固;引线不应过松或过紧,接头接触良好,试温片有无变色或有无融化现象。
5呼吸器是否通畅;硅胶是否变色;瓦斯继电器是否充满油;压力释放器(安全气道)是否完好无损。
6瓷瓶、套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕迹及其它异常现象。
7主变外壳接地点接触是否良好,基础是否完整,有无下沉有无水泥脱落或裂纹。
8有载分接开关的分接指示位置及电源指示是否正常。
9冷却系统的运行是否正常。
10各控制箱及二次端子箱是否关严,电缆穿孔封堵是否严密,有无受潮。
11警告牌悬挂是否正确,各种标志是否齐全明显。
变压器能正常运行温度是一个重要的指标。正常运行温度范围一般为50℃至100℃,干式变压器温度在140℃内运行都没有问题。
声音
变压器正常运行时,声音是均匀的电流声音。如发现声音异常,声音明显增大或者存在局部放电响声,应该立即找出原因、采取措施。
