格力空调室内机结霜是怎么回事 10

并且室外机高压和低压管都结霜... 并且室外机高压和低压管都结霜 展开
 我来答
2lqj4vpvj
2011-05-22 · TA获得超过1533个赞
知道大有可为答主
回答量:1653
采纳率:0%
帮助的人:553万
展开全部

你的空调蒸发器上有冷凝水,关机后他会自动送一段时间的风把水吹干~
这是电路板设计的一个功能.....不是故障~
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
刘兴三
2011-05-20
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
温度调的过低或者调控器失灵,制冷机连续工作。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
英英爱动漫
高粉答主

2020-05-04 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:7.6万
采纳率:4%
帮助的人:3701万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
本素伶俐可量身6
高粉答主

2020-07-20 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:100%
帮助的人:322万
展开全部
原因一、 制冷剂不足:分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致 蒸发器 结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。
原因二、 压缩机 故障:同样的,空调在使用较长一段时间后,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发
器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。
原因三、 制冷剂偏多:制冷剂不足会造成空调结冰,那么空调制冷剂偏多也同样会造成空调结冰,一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂,维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰。这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围,放掉多余制冷剂,故障便排除。
原因四、 蒸发器太脏:空调器使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰。结冰位置在蒸发器后部分,待冰溶化后,用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分。清洗干净后,故障便排除。
原因五、 温控器 失效:机械温控器感温包气体压力随温度变化而变化,带动温控器触点动作。由于触点粘连、 弹簧 弹力不足等原因造成触点常闭,空调器连续开机,造成结冰。更换温控器,故障排除。
原因六、 风量小:空调器使用一段时间后,有些风机扇叶粘有许多圬垢,影响送风,造成蒸发器结冰,清除圬垢,故障排除。也有些风机因机械、电气故障而转速变慢,风量小,造成蒸发器结冰。机械原因多为轴承、轴瓦磨损,阻力增大,转速变慢。电气故障多为 电容 充放电失效或风机匝间短路,造成转速慢,甚至风机绕组烧毁,电机不转。这种结冰现象须视具体情况修复或更换风机。
原因七、 温度设置太低:一些用户把空调器温度设置过低,空调器制冷量跟不上, 房间 温度降不到设定温度而长时间开机,或者停机时间很短,也会造成蒸发器结冰。有些房间温度降得很低,也会造成蒸发器温度过低结冰。这类冰多从蒸发器下部分开始结,只要把温度设置高一些,故障即可排除。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
770526876
2011-05-20
知道答主
回答量:20
采纳率:0%
帮助的人:6万
展开全部
有两种可能 要么堵咯 要么缺制冷剂。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式