中央空调冷冻水进出温差过大怎么处理

 我来答
TsubasaHikari
2011-05-29
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:4万
展开全部
温差一般在5度以下,温差大的话可以加大冷冻水的水流量。首先对水系统排空气,接着拆水泵的过滤器,清除脏堵物。如果温差还大的话请确认冷冻水泵选项是否合理(一般选型为机组蒸发器流量乘以1.2倍)?最后的可能就是冷媒少了!
mq...g@21cn.com
2011-05-20
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
 可能过滤器堵了,或者水泵流量不够
2、水系统有不凝性气体存在,排气。
3、温度计是否准确。
应该不是制冷剂泄露,如果缺制冷剂应该是蒸发温度和出水温度温差加大。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ranqifu520
2011-05-24
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
问题没说清楚温差大大多少 导致的结果是什么 机组是不是能正常工作 是制热还是制冷 进出水温度传感器是不是坏了或采集不准确 冷媒少的可能型小除非你机组用了N年了才会漏冷媒 水流量是不是达到正常的范围类
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帕噔

2011-05-20 · TA获得超过3.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.2万
采纳率:59%
帮助的人:3384万
展开全部
拜托,冷冻水进出那里温差大,是蒸发器,还是冷盘。你说的大是7度还是10度。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)