omron plc cp1h怎么判断脉冲输出完毕
使用高速脉冲输出如acc,pls2,sped,puls,如用其中的一个指令使100.00输出了10000个脉冲输出完成。会有什么响应?或可以用高数计数器记住脉冲数也可以?...
使用高速脉冲输出如 acc , pls2,sped, puls,
如用其中的一个指令 使100.00输出了 10000个脉冲 输出完成。 会有什么响应? 或可以用高数计数器记住脉冲数也可以? 谢谢! 展开
如用其中的一个指令 使100.00输出了 10000个脉冲 输出完成。 会有什么响应? 或可以用高数计数器记住脉冲数也可以? 谢谢! 展开
4个回答
引用键盘左下角_ZXC的回答:
不是的,有专用的系统寄存器的,A区,A240几的样子,脉冲发完了,那一位会置on,具体自己查下。
不是的,有专用的系统寄存器的,A区,A240几的样子,脉冲发完了,那一位会置on,具体自己查下。
展开全部
A280.03脉冲完成标志位,脉冲输出完成置on,未完成置off,A280.04脉冲输出时标志位,正在输出置on,完成时置off
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不是的,有专用的系统寄存器的,A区,A240几的样子,脉冲发完了,那一位会置on,具体自己查下。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通常用PRV指令读取当前脉冲数,然后进行比较就可以了
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不好意思。。欧姆龙得没学过
知道西门子 和三菱得
知道西门子 和三菱得
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?