电器元件在什么情况下会损坏。详细一点。

施工升降机一共三个电机每个电机11千瓦,那么它的配电箱属几级。在什么情况下配电箱的电器元件会损坏?里面的电器元件有交流接触器、继电器、变压器、空开、整流桥、错相保护器等等... 施工升降机一共三个电机每个电机11千瓦,那么它的配电箱属几级。在什么情况下配电箱的电器元件会损坏?里面的电器元件有交流接触器、继电器、变压器、空开、整流桥、错相保护器等等。麻烦高手解答。
几级的意思是几级配电箱
展开
 我来答
wenjiang426
2011-06-02 · TA获得超过127个赞
知道答主
回答量:57
采纳率:0%
帮助的人:59.3万
展开全部
对你说的这套系统交流接触器是一个容易损坏的原件
损坏原因很多:
1、设计选型时选小了,3*11KW,电机额定电流是3*23.5=70.5A(有的电机而定电流还大于这个值),启动电流是额定电流的3~5倍(我在现场测量是2.5倍,估计是因为载重重量不高)。考虑到满载启动的次数少,同时考虑大接触器的设计余量,一般会选择95A的接触器
2、接触器生产厂家质量问题。国内接触器生产厂家的实力相差较大,产品质量也相差很大。为了节约成本,在很多方面偷工减料,比较典型的就是触头用的材料以及材料纯度。别说国内,我们使用的施耐德有一段时间都老处问题
3、操作问题。现场由于操作者得问题,接触器频繁的开闭,扯弧很严重,很容易是触头粘连或烧毁,同时还有操作者正方向运行时突然反方向运行。这是施工现场常遇到的现象
4、现场电压不稳,使启动电流过大,容易烧接触器
5、主电缆不合格(粗细、铜纯度不高),电压降厉害,出现第4条现象
6、箱内接线松动,加上施工升降机的抖动,使接触频繁的开闭
金万码科技
2024-08-21 广告
巡更系统中的信息钮通常不需要通电。 巡更点不需要通电,安装好了就行了。巡更棒有电就行。沈阳金万码高科技发展有限公司,成立于2001年,专注于巡更巡检产品的研发生产已经19年,是一家产品质量和售后服务都非常可靠的企业。... 点击进入详情页
本回答由金万码科技提供
cfl5182
2011-05-20
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:3.5万
展开全部
不知道你所说的几级是什么意思,是不是问它的防护等级?如果是在室外的话应该不低于IP40,损坏有以下几点,1过压,因为大功率电机启动时对电网冲击比较大 2过流,如果空开选择合适的话应该不会有问题,3接线松动会造成过热损坏元气件,我觉得主要应该考虑散热和防水,一般情况下如果设计符合规范应该不会有什么问题
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
最爱的成功途径
2011-05-20 · TA获得超过124个赞
知道答主
回答量:153
采纳率:0%
帮助的人:86.7万
展开全部
温度过高,电压超标
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)