100a的漏电保护器最大可带多大功率

我去月球辽
高粉答主

2020-03-04 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:1213
采纳率:100%
帮助的人:31.5万
展开全部

55.94KW。

功率因数按0.85计算,P=√3UIcosφ=√3*380*100*0.85=55.94KW。

100a的漏电保护器最大可带55.94KW负荷。

漏电保护器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。


扩展资料

漏电保护器注意事项

1、经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,当产生漏电电流时,漏电电流IK1经设备外壳又流回了漏电保护器,这时漏电保护器右侧的电流总和仍为0,因此漏电保护器不会动作,因此达不到漏电保护的目的。

2、经过漏电保护器的工作零线不得重复接地,若重复接地,则由于大地会分走一部分电流,这样会使漏电保护器右侧的电流总和不为0,从而使漏电保护器关闭,因而会无法使用其他电器设备。

sxxd001
2011-05-21 · TA获得超过7155个赞
知道大有可为答主
回答量:1436
采纳率:100%
帮助的人:1365万
展开全部
功率因数按0.85计算,P=√3UIcosφ=√3*380*100*0.85=55.94KW
100a的漏电保护器最大可带55.94KW负荷
如果带了70千瓦的东西会烧坏漏电保护器的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ly_syz
2011-05-30 · TA获得超过2550个赞
知道小有建树答主
回答量:1168
采纳率:0%
帮助的人:565万
展开全部
三相电可以到40KW,单相电20KW。再大一点倒不是不行,安全角度来看,已经到极限了。教你一个极简洁的估算方法:三相电:功率的2倍约等于电流。如果用空气开关,一定要记住:留20%——30%左右余量,太大很难起到安全作用。太小经常会误动作,寿命也短 。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
新手o高手
2011-05-21
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:5556
展开全部
100A是断路器额定电流。如果是带三相设备应该在55KW以内。如果是带单相设备,在保证相电流平衡的情况下,可以带65KW。你带了70KW,如果满负荷运转会频繁跳闸,也增加了断路器的损坏率!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
maxsun1986
2011-05-21 · 知道合伙人公共服务行家
maxsun1986
知道合伙人公共服务行家
采纳数:4864 获赞数:34457
沈阳工业大学电气自动化专业毕业,无学位,从事电梯行业6年。目前为某商场电梯主管

向TA提问 私信TA
展开全部
三相还是单相的
追问
san相的,我带了约70千瓦的东西会不会少了漏电保护器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?