菱重工空调故障代码
故障代码
故障内容
维修措施
39
排气管传感器断线,接头接触不良
压缩机排气管传感器异常
38
室外温度传感器断线,接头接触不良
室外环境传感器异常
37
室外热交液管传感器断线,接头连接不良
室外热交液管传感器异常
5
串行传送错误保护
接入电源最初10秒1次或其他时间持续7分35秒±2秒3次,检测出室内外通信异常时
35
制冷高压、保护控制
室外热交液管传感器测得温度异常,压缩机停止、降低或保持频率等
36
在运行中为防止压缩机过热、冷媒劣化、冷冻机油劣化、压缩机电机卷线烧损等
压缩机过热保护
42
防止室外变频器有过大电流流过
电流切断、过电流保护
47
有源滤波电压异常
有源滤波电压异常
48
室外风扇电机异常
室外风扇电机在运行中持续30秒以上的75rpm以下,停止变频器及风扇电机输出
51
功率晶体管故障
功率晶体管故障室外
57
冷冻循环系统保护
冷冻循环系统保护
58
变频器电流传感器检测出变频器的输入电流值过高
变频器电流传感器值≥设定值+3A,持续3秒,压缩机停止、降低或保持频率等;电流传感器值<设定值-0.5A,持续1分钟,保护控制解除;
59
压缩机未接线,
截止阀关闭运行,
压缩机有烧焦倾向的
运行
初期励磁中的电机电流值为1A以下时,电源接通后20分内室外机的保护控制使压缩机强制停止3次时,电源接通5秒后检查DC电压异常不足210V时
60
卡缸
压缩机电机运行后,检测出脱室外