0-20mA与4-20mA区别

2、检测装置A反馈0-20mA模拟量,接收装置B模拟量输入为4-20mA与A连接。听听大家的想法,接收装置B模拟量输入为0-20mA与A连接,没有把握也不要紧,交流一下、... 2、检测装置A反馈0-20mA模拟量,接收装置B模拟量输入为4-20mA与A连接。 听听大家的想法,接收装置B模拟量输入为0-20mA与A连接,没有把握也不要紧,交流一下、检测装置A反馈0-20mA模拟量。 比较一下两种情况产生的效果1 展开
 我来答
慕未桑博雅
2020-01-31 · TA获得超过3799个赞
知道大有可为答主
回答量:3066
采纳率:28%
帮助的人:252万
展开全部
0-20mA与4-20mA区别:
第一种为:传感器输出4-20MA的电流信号时,一般4MA对应的是0,假如4-20MA测试一个压力,传感器输出一个4MA的电流,那么对应的压力是0。20MA是最大值。假如0-20MA的话,输入0
,对应的压力是0,0点的对应点是不一样的,如果想要更具体的解释,可以到技成培训论坛去看看
第二种方式,只要低于4mA输出,则输入侧一概认为是零值,只有大于4mA以后才开始计算输入值,而且4-20mA的输入有效是16mA范围,也就是说输入计算后的值会比0-20mA输出的值偏高,因为计算斜率是不同的,在20mA的时候两不同斜率的直线交点,达到一致。