采用直流24V供电的温度传感器输出的就一定是4-20mA的标准电流吗?如果不是 怎么控制在4-20mA范围内?

 我来答
泰和数控
高粉答主

2011-05-22 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:7366
采纳率:100%
帮助的人:2735万
展开全部
温度传感器输出的是模拟量,可通过A/D转换器转换成数字量,再通过D/A转换器转换模拟量(4-20mA的模拟电流,或0----+10V模拟电压),这样的4-20mA的模拟电流,或0----+10V模拟电压,PLC或单片机就可以处理了(需要增加模拟量输入模块).
百度网友dc263f7
2014-02-17
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
pt100与温度变送器 加电源,能有4-20mA的标准电流输出。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
沧海遗珍
2011-06-04
知道答主
回答量:31
采纳率:100%
帮助的人:10.7万
展开全部
实际测量所需要的输出范围所输出的电压或电流值 通过 MHM-04B 将电压/电流信号 线性的转换为 4-20mA 信号。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gsunshine0626
2011-05-22
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
供电形式和输出信号的信号类型没有直接关系,比如220V供电的仪表也可以输出4-20mA的电信号。还有,你提的问题用词不准确,传感器是指把被测物理量转换成其他物理量的仪器,输出不一定是电信号,比如铂电阻温度传感器,其输出就是电阻信号。你要问的应该是变送器,变送器是在传感器的基础上将被测物理量转换成标准电信号,即4-20mA电流信号或者一定范围的电压信号(标准电压信号具体多少既不大清了,可以查查资料)。如果说控制信号在4-20mA的话,你是要做仪表开发吗?这个可以找一些相应的转换电路实现,应该比较好找。
希望上面说的对你有用。
已赞过 已踩过<