电容补偿正常范围是多少

现在有两台变压器并网运行一台368kva和一台160kva现在的补偿显示在0.82左右现在设备还没开完,现在有15kvar的电容10个,如果要加电容要加多大合适。是加个补... 现在有两台变压器并网运行一台368kva和一台160kva现在的补偿显示在0.82左右现在设备还没开完,现在有15kvar的电容10个,如果要加电容要加多大合适。是加个补偿柜好还是把原来的电容换大,大多少合适。各位大哥帮忙算下。 展开
 我来答
创作者hWecaOoIUH
高粉答主

2019-08-27 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:8570
采纳率:92%
帮助的人:1531万
展开全部

1、欠补偿

补偿的电容电流要求小于被抵消的电感电流。补偿后仍存在一定数量的感性无功电流,令cosφ小于1但接近1。

2、全补偿

按照感性实际负荷电流配置电容器,IC=IL将感性电流用容性电流全部抵消掉,令cosφ等于1。

3、过补偿

大量投入电容器,在全部抵消掉电感电流后,还剩余一部分电容电流,此时原感性负载转化为容性负荷性质。功率因数cosφ仍然小于1。

补偿的基本原则就是必须采用欠补偿方式,补偿后的功率因数则要求小于1,并且尽量接近1。为了防止谐振,一般将上限确定在0.95。

容量为700KW的负荷,可以先测量一下其自然功率因数值,就是全部负荷起动情况下,不带电容器时的功率因数值。若没有办法精确测量,估计你大部分负荷都是电机,以功率因数cosφ1=0.70估算,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.90,则需要补偿电容器容量为:

补偿前:cosφ1=0.70,φ1=0.7953,tgφ1=1.020

补偿后:cosφ2=0.90,φ2=0.451,tgφ2=0.483

Qc=Pe·(tgφ1-tgφ2)=700×(1.020-0.483)=375.9(Kvar)

取整,约需要补偿378Kvar的电容器,若选择单台14Kvar的电容器组,则需要27块。

扩展资料

产品结构

一般来说,低压电容补偿柜由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。

基本原理

在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。

参考资料来源:百度百科-电容补偿柜

参考资料来源:百度百科-电容补偿

月醉清风的家
推荐于2017-10-08 · 知道合伙人旅游行家
月醉清风的家
知道合伙人旅游行家
采纳数:737 获赞数:82683
游玩过祖国大多数地方,成都、云南、北京、杭州、洛阳、郑州、贵州等等,未来也会去更多的地方游玩。

向TA提问 私信TA
展开全部
  国家对企业用户,只要求补偿后必须使用户的功率因数达到0.9以上即可。可以用电容柜来补偿无功功率,也可以用其他设备,对补偿设备没有要求。
  具体的,可以查查国家文件,这是公开的。文件信息:

  《功率因数调整电费办法》
  水利电力部国家物价局文件(摘要)
  (83)水电财字第215号文件 1983年12月2日

  功率因数的标准值及其适用范围:
  功率因数标准0.90:适用于160千伏安以上的高压供电工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
  功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户,100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
  功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
  功率因数的计算
  凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;
  电费的调整
  根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。
  本办法解释权属水利电力部。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
abcdwfn
2011-05-22 · TA获得超过1280个赞
知道小有建树答主
回答量:777
采纳率:71%
帮助的人:579万
展开全部
补偿容量是不太够,起码总容量应该要到250Kvar左右,但是如果150全投入的话,也不应该只有0.82呀,你检查一下电流采样信号、接线、控制器是否正常,如果有因数表的话最好手动全投入看看因数表的反应
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
diwll
2011-06-02 · TA获得超过783个赞
知道小有建树答主
回答量:122
采纳率:0%
帮助的人:127万
展开全部
补偿目标一般要求达到0.9。建议如下:将现有的电容、电抗增加到原有160KVAR的补偿柜回路中,如160KVAR原有回路是20KVAR*8,则加入8个电容、电抗,更改为35KVAR*8,增加了120KVAR(1-x%)的补偿容量。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
eng029
2011-05-22 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:71%
帮助的人:3589万
展开全部
0.82肯定低了。根据你的变压器来配套电容补偿。一般800KVA的变压器配240KAR(千乏)的电容柜。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应 | 问题解决率99% | 24小时在线
立即免费咨询律师
13503人正在获得一对一解答
兰州荒漠之舟2分钟前提交了问题
厦门蝴蝶飞舞1分钟前提交了问题
济南夏日炎炎4分钟前提交了问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消
还有疑问? 马上咨询35088位在线律师,3分钟快速解答
立即免费咨询律师

辅 助

模 式