NPN(三线)光电开关 接三菱FX PLC ,加外部24V电源,棕接正蓝接负,黑接X那么PLC输入端的COM 接外电的24?

急等?还有接错了会不会烧元件?... 急等?还有接错了会不会烧元件? 展开
 我来答
曾值开
2011-05-24 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:63
采纳率:0%
帮助的人:24.2万
展开全部
NPN型输出是指黑色线,有输出时为负(0V),如果PLC的COM口这时接+24V的,与黑色输入X接的负(0V)直接短路,这时不论是开关电源,还是PLC内部供电电源,因其内部有电子短路保护,一般不会烧坏开关电源或者PLC
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
跑来跑去hi
2011-05-24 · TA获得超过1338个赞
知道小有建树答主
回答量:477
采纳率:0%
帮助的人:191万
展开全部
PLC模块大多都有提供给传感器使用的24V电源,光电开关可以使用PLC提供的电源,黑色接X,com不用接。如果使用外部电源,PLC的com接到外部电源的负极,其他如你描述的接法是对的。光电开关接错会坏掉,但损坏率不高,我厂常有接错,只坏了两三个。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
minghong1978
2011-05-24 · TA获得超过969个赞
知道小有建树答主
回答量:327
采纳率:0%
帮助的人:311万
展开全部
NPN光电开关输出接X端,PLC输入端的COM接+24V电源
追问
接外部电源的+24V?楼上怎么说接外部电源的负极呢!谢谢1
追答
三菱的PLC COM端接负极
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
023小强
2011-05-29 · TA获得超过2916个赞
知道小有建树答主
回答量:1198
采纳率:50%
帮助的人:673万
展开全部
对,NPN的就是这样,PNP的COM接负
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
三味深圳
2011-05-24
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
NPN型输出是指黑色线,输出时为负(0V),三菱PLC是低电平触发输入信号,也就是黑色线接X端,又因需要构成PLC输入内部回路,应用NPN光电开关的负极蓝色与PLC COM相接。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)