如何计算水泵供水量

zhongbing999686
推荐于2017-05-26 · TA获得超过1168个赞
知道小有建树答主
回答量:510
采纳率:81%
帮助的人:98万
展开全部
你好 朋友 你是问的小区供水设备里面水泵选型所需计算的供水量吧?我这里有个计算流量,你可以去看一下:
1.设备最大每小时流量Q(m3/h)的确定
Q=[(m×q)/t]×K

即:最大每小时流量(m3/h)

={【(用水人数×用水标准)】/(用水时间×1000)}×小时变化系数

K——变化系数(一般为1.5-2.5)

q——用水标准(华南一般采用300升/人.日;高级住宅采用40升/人.日)

t——用水时间(一般采用12小时/日)

m——用水人数(一般一户按4-5人计算)

1000——升与m3/h之间的单位换算率

2.设备额定扬程H(m)的确定
建筑层数:1,2,3,4,5,6,7,8,9...

最低水压:15,19,23,27,31,35,39,43...每增加一层扬程增加4米

说明:建筑物所需有效供水压力减除市政供水或外来水压即为设备的扬程。

案例
某城市小区,共有8栋楼每栋15层,楼房标高67米,每层8户,自来水管道压力为0.15-0.35MPa,市政工程水管管径为DN250。求该小区的最大供水量和扬程?

1.流量Q的确定

Q=(用水人数4×8栋×15层×8户×小时变化数2)/时间12小时×进率1000

Q=192m3/h,取整为Q=200m3/h

2.扬程H的确定

小区市所需水压力H=67米,减去市政管道压力0.15MPa=15米

最终设备所需扬程为H=67-15米=52米,取整扬程=60米

3.验证水量是否高于市政供水量

按照GB50015-2003《国家建筑给排水设计规范》要求,生活给水管道的水流速取1.0-1.5m/s,此处去V=1.2m/s

故市政管道流量Q=πr×r×V=3.14×0.125*0.125*3600=212m3/h

由此,市政供水量大于小区所需供水量,选型合理。

参考资料: http://www.shoubeng.com/p/78.html

长沙中联泵业
2025-02-28 广告
水泵铭牌上面信息量不足,但可以推算出来, 功率:0.5KW。 出水口径DN65 ,电压20V/50HZ。电机AO2 712规格 2级转速。 防护等级 IP4:防1.0m的固体/直径大于1m的线或片状物、直径超过1m的固体及防溅水 推测:该水... 点击进入详情页
本回答由长沙中联泵业提供
wghrxy
2011-05-25 · TA获得超过222个赞
知道小有建树答主
回答量:197
采纳率:0%
帮助的人:159万
展开全部
估计楼主是想了解水泵是如何选出来的:
水泵的流量是根据实际用途来决定,象生活用水、消防、空调循环水的流量都有常规估算公式,确定大致范围;
扬程再根据管道线路实际来估算。
水泵铭牌上的流量和系统实际的流量是有一定差别的,具体的要看该水泵的流量曲线图,根据这时水泵的实际扬程,在流量图上查找对应的流量
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
冰残久念cN
2011-05-24 · TA获得超过452个赞
知道小有建树答主
回答量:549
采纳率:100%
帮助的人:208万
展开全部
水泵的供水量在水泵铭牌上面有的啊,是不是问系统的出水量啊?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答