为什么变压器中性点与外壳相连后在接地 20
5个回答
展开全部
因为中性点需要接地,否则,零点会漂移。
外壳也需要接地,否则,外壳上将感应出很高的电压,对周围的人体啊,花花草草啊有危害。
既然两个都要接地,挖两个坑埋两根地线浪费,所以就连在一起接地罗。
外壳也需要接地,否则,外壳上将感应出很高的电压,对周围的人体啊,花花草草啊有危害。
既然两个都要接地,挖两个坑埋两根地线浪费,所以就连在一起接地罗。
追问
我这里是中性点单独接地,然后中性点又跟外壳接一块在接地
追答
双保险。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在不对称负载线路中,变压器中性点如果不接地会造成中性点偏移引起三相电压不平衡。属技术接地
外壳接地是为了防止外壳带电造成的危险,所以外壳需要接地。属保护接地。
在变压器旁边一般都是一个接地极,也可以从中性点引线至接地 极,也可以从中性点与外壳相连后在接地。因为中性点与外壳都接地后,二者是等位体。
外壳接地是为了防止外壳带电造成的危险,所以外壳需要接地。属保护接地。
在变压器旁边一般都是一个接地极,也可以从中性点引线至接地 极,也可以从中性点与外壳相连后在接地。因为中性点与外壳都接地后,二者是等位体。
更多追问追答
追问
wozhe我这里是中性点单独接地,然后中性点又跟外壳接一块在接地,为什么呢
追答
二者是等电位体。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一个是为了安全,其次也是为了零序电流提供通路,减小三相电路的不对称性。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
引用知道高高手无敌的回答:
因为中性点需要接地,否则,零点会漂移。
外壳也需要接地,否则,外壳上将感应出很高的电压,对周围的人体有危害。
既然两个都要接地,挖两个坑埋两根地线浪费,所以就连在一起接地。
变压器中性点的中性点是指三相电力系统中绕组或线圈采用星形连接的电力设备(如发电机、变压器等)各相的连接对称点和电压平衡点,其对地电位在电力系统正常运行时为零或接近于零。电力系统中性点接地是一种工作接地,保证电力设备和整个电力系统在正常及故障状态下具有适当的运行条件。
单台变压器的中性点与外壳相连后以最短的接地线直接接地,可降低接地电阻. 2台及以上的变压器,按照IEC标准规定,中性线只允许一处与接地线连接,这种情况下,变压器中性点就不能与外壳直接连接接地了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: