请问电网中的无功补偿补的是容性无功还是感谢无功,架空线路的容升产生的是什么无功 25
两台220kv变压器将变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组分别接在35kv的两条母线上运行,是变压器并列运行吗?如果二次绕组并联在同一电压的母线上,一次绕组分...
两台220kv变压器将变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组分别接在35kv的两条母线上运行,是变压器并列运行吗?如果二次绕组并联在同一电压的母线上,一次绕组分别接在另一电压的两条母线上运行,是变压器并列运行吗?并列运行的定义。
展开
6个回答
展开全部
1:在实际应用中,我们通常把感性无功默认为正。所以通常说的无功即为感性无功。
2:发出感性无功可以理解为消耗容性无功。其机理可以根据电流电压的参考方面来确定。
3:电感负载是消耗感性无功的。关于这个结论,我们可以从电力系统的负载主要为感性负载,当电力系统重载运行时,缺感性无功功率,从而发电机需要发出更多感性无功来认知。
4:并联电抗器的主要作用是降低长线路空载或者轻载时的线路末端升高的电压。其机理是:长线路空载或者轻载时,线路的对地电容和相间电容在线路上起到了主导作用,产生了容升效应,从而使线路末端电压升高。电容在线路上吸收容性无功,相当于提供感性无功,以此和“电力系统缺感性无功时电压下降,发电机发出感性无功以维持电压平衡”的机理保持一致。而并联电抗器来吸收这种情况下过剩的感性无功,达到降低电压的作用。
5:并联电容器的主要作用是提高功率因数,改善电压质量。其机理是:和感性负载并联使用,电容器消耗容性无功,相当于发出感性无功,即补偿感性负载所需的感性无功,从而提高功率因素。
2020-09-09 广告
根据《工伤保险条例》(2004年1月1日施行)。第三章 工伤认定,第十四条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受...
点击进入详情页
本回答由上海伟创律师事务所提供
展开全部
电网中无功补偿全部都是补容性无功,因为系统负荷除了极个别的情况,都会等效为感性负载,无功补偿的目的就是为了补偿到这些感性负载,也有无功补偿能补偿到感性的,动态无功补偿(SVC)可以做到这点,但其主要目的是稳定电压。无功补偿装置是并联进电网中的。
架空线产生的容升是容性无功。
电网电压等级越高,等效为容性的无功功率越大,短距离的低压电网有可能等效为感性,但这个时候感性容性基本是平衡的,差别很小。
串联电抗器串联进电网补偿无功的能力几乎可以忽略,它是用来控制电压的。
架空线产生的容升是容性无功。
电网电压等级越高,等效为容性的无功功率越大,短距离的低压电网有可能等效为感性,但这个时候感性容性基本是平衡的,差别很小。
串联电抗器串联进电网补偿无功的能力几乎可以忽略,它是用来控制电压的。
更多追问追答
追问
请问变压器并列运行是指高压侧接在同一母线上,还是低压侧接在同一母线上,或高压侧、低压侧均接在同一母线上?
追答
变压器并列运行是指高压侧接在同一母线上,低压测接的都是用户的负载,象电灯冰箱等等。高低压测接同一母线会烧掉的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电网中的无功补偿有容性的,也有感性的,其补偿方式基本相同,有并联接于母线的,也有串接在线路的。但是其意义不同。
电网安装电容器,增加容性无功功率是为了提高供电质量,提高电压,减少发电机无功输出,提高功率因数,增加出力。
电抗器输出感性无功。电网安装电抗器,串接于电容器回路中,主要是限制电容器的合闸涌流,消除高次谐波对电网的干扰。并接于母线,通过变压器向电网输送感性无功,补偿电网容性无功功率,限制操作过电压,降低短路电流。并接于超高压线路,补偿线路电容,限制线路末端过电压,降低短路电流,当线路发生单相瞬间接地故障时,限制潜供电流,利于快速熄灭电弧,提高重合闸的成功率,保证系统的可靠运行。
你好 电网中无功补偿既有容性无功补偿又有感性无功补偿。架空线路的容升产生的是容性无功,所以应在线路中串联电抗来消耗容性无功,保持电压稳定。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般的输电线需要并联电容性无功补偿装置,有提高电压提升输电能力和提高电力系统暂态稳定性的作用,还有很多想要了解更多就查一下文献吧
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询