空调制热排水管不排水从外机里排是怎么回事

 我来答
啄木鸟家庭维修
2022-08-23 · 百度认证:重庆啄木鸟网络科技有限公司官方账号,品牌企业
啄木鸟家庭维修
专注维修28年,提供家电维修、清洗、安装;水电维修、安装;数码产品维修;墙面刷新;防水补漏,管道维修、疏通;家具门窗维保等服务。服务网点遍布全国,就近安排工程师到家检修。
向TA提问
展开全部
这属于正常现象,空调制冷是时候是从排水管排水,制热的时候就是从外机下面排水,因为外机下面设置有排水孔,制热的时候就是这样的。故障原因也可能是:1.内机外壳某处凝露,这种问题要么是蒸发器与外壳有直接相接触的地方或保温隔离的一些衬垫失效(也就是形成冷桥),这种主要是装配或内机内部结构设计时没有注意这方面问题。2.风口导流叶片结露,这种情况主要是室内湿度过高,内机风速过小,蒸发压力偏低(这三种情况有可能导致出风带雾),另外,有些机组设计时的蒸发压力(送风温度)就较低,那么导流叶片的材料或表面处理就有讲究(或者用植绒,或者表面磨砂,这样就比光滑表面更不易结露)。3.风口有小水滴吹出,这种情况可能是翅片表面的亲水膜处理不到位,或者内机翅片较脏,使翅片对凝结水滴的亲水效果下降(水滴不易化开流下),而是在翅片之间搭桥。另外,内机气流组织设计考虑不全或机组污脏部分翅片被堵,或蒸发器下部与水槽接近的部位设计不良等等原因导致翅片局部风速过大。这两个条件结合,就会导致翅片间搭桥的凝结水被气流带离并吹出。该答案适用于美的KFR-26GW/N8MJA3&&格力KFR-35GW/NhAa1BAj等品牌的大部分空调型号。