电池容量选择和模块的配置。电池容量选择要进行直流负荷的统计,直流负荷按性质分为经常负荷、事故负荷、冲击负荷。经常负荷主要是保护、控制、自动装置和通信设置。事故负荷是指停电后必须由直流系统供电的负荷,如UPS、通信设置等。冲击负荷是指极短时间内施加的大电流负荷,比如断路器分、合闸操作等。根据上述三种直流负荷统计就可以计算出事故状态下的直流持续放电容量。一般在220KV的变电站直流系统的蓄电池要选择两组电池,电池容量是150AH-200AH,110KV的变电站直流系统的蓄电池要选择一组电池,池容量是100AH-150AH,35KV的变电站直流系统的蓄电池要选择一组电池,池容量是50AH-100AH。模块数量的配置是要全部模块出额定电流总值要≥最大经常负荷加蓄电池充电电流.(蓄电池充电电流是按0.1c-0.2c10).如100AH的蓄电池组其充电电流是0.1c*100=10A,在不计算经常负荷的情况下选用额定电流5A电流的模块和话2台模块就可以满足对蓄电池的充电,要实现N+1冗余总共选择3台5A模块。
韦源电气科技有限公司
2025-06-07 广告
直流屏电源的主要作用是将交流电变压、整流后转换为直流电,并储存在蓄电池组中。它为高压开关在正常运行和事故状态下的分合闸、继电保护、事故照明等提供直流电源。直流屏的可靠性是其他电源装置不可替代的,是电力系统控制、保护的关键设备。直流屏电源主要... 点击进入详情页
本回答由韦源电气科技有限公司提供
谦和又舒缓丶仓鼠7304
2011-05-26 · TA获得超过5.8万个赞
知道小有建树答主
回答量:2.5万
采纳率:0%
帮助的人:2089万
展开全部
功率的选择 包括电流电压的选择 应根据高低压开关柜中 主要耗电的断路器规格 型号而定 分闸合闸电压一般为直流110伏或220伏 分闸合闸电流 对于电机带动弹簧储能结构而言 电流较小 5A左右 对于电磁线圈分合闸结构来说 电流较大 约30A--60A. 一块蓄电池组12V 用量为9--18节 蓄电池容量在100AH左右为好 当然了 还应考虑用电量较小的其它方面的用途。