没这么玩过,只能理论上分析其可行性,满足如下条件应该可以:
1、编程开始前能保证两块板的RST为高。(芯片要求)
2、ISP下载器的输入端(应连接AT89S52的MISO/P1.6)只接1个系统板或干脆不接,编程过程中不对编程结果做校验(不要读操作);(成功失败两种结果不同的输出)
3、保险起见,ISP下载器的输出端(应连接AT89S52的MOSI/P1.5)及SCK线应连接上拉电阻,保证两个单片机正确接收控制命令;
4、两块系统板的晶振保持一致,或者下载板以较低频率控制编程。(满足时序要求)
总体一个原则,只单向的写,不读。这几条都满足,应该可以同时编程。
2024-08-19 广告
2024-08-19 广告
ForceSCADA是力控科技信创产品的重要组成部分,具备完全自主知识产权,支持部署在Linux桌面版、服务器版、嵌入式等系统架构下。使用ForceSCADA可以搭建创新性高、扩展性佳、融合度强的SCADA平台,进而构建高效、智能化的监控中...
点击进入详情页
本回答由力控科技提供
2011-05-26
展开全部
不可能 吧
问题 是 你 如何 连接?硬件连接
问题 是 你 如何 连接?硬件连接
追问
我现在有两个AT89S52单片机最小系统板,和一个isp下载器,下载器的引脚全部引出,能不能把下载器的引脚分别引到两个最下系统板的下载引脚,同时给两个单片机下载一样的程序??? AT89s52单片机和stc89C52不一样,不需要冷启动,我设计的三则是共地的,希望高手给说明一下能不能正常同时给两个下载一样的程序,为什么???
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不告诉你
追问
哈哈,主要原因是你也不知道吧????
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?