把两个额定交流电压110V的电扇串联接在220V的电源上用可以吗? 请专业人员解答

 我来答
bqchshzh
2011-05-26 · TA获得超过2009个赞
知道小有建树答主
回答量:1025
采纳率:0%
帮助的人:393万
展开全部
两个风扇的型号、功率一样的功率要相同且两个风扇都不能调速的情况下是可以的,为什么说不能调速,因为你不可能两个风扇同时调速,如果你调大其中之一,另一个应付承担超过额定电压,即超过110V的电压,使绝缘击穿。
艾普斯
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产... 点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
峨眉摄影大师
2011-05-26 · TA获得超过7497个赞
知道大有可为答主
回答量:2208
采纳率:66%
帮助的人:1217万
展开全部
如果两个风扇的功率各不相同,功率小的由于阻抗大,分得的电压高于110V,容易烧毁电机。
如果两个风扇的功率相同,它们分得的电压都是110V,风扇可以正常运转。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友74c92f7e6
推荐于2017-11-21 · 知道合伙人教育行家
百度网友74c92f7e6
知道合伙人教育行家
采纳数:11172 获赞数:31056
1981年东南大学无线电专业毕业,就教于扬州大学电子信息专业,1996年副教授,现退休,江苏省政府采购办专家

向TA提问 私信TA
展开全部
如果是两台绝对相同的电扇可以这样做,否则不能保证220V电压会被两台电扇均分,很有可能电压是一高一低。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
GX韦
生活家

2011-05-26 · 仪式感是生活中的美学表达
知道大有可为答主
回答量:6879
采纳率:80%
帮助的人:1200万
展开全部
参数一样就可以,就是说在同一时间里一定要功率一样,如果不同功率,功率小的会坏,在可以调速的风扇特别要注意。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
扒皮元元
2011-05-26
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:7.4万
展开全部
楼上说不准确,最好是风扇的自身的交流内阻一样大时还可以考虑一试,否则会误人的。建议不能如此使用,实验则可。