配电箱系统图中pe,kx,pjs,ljs什么意思

 我来答
惠企百科
2022-12-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

Pe是额定功率,Kx是需要系数,Pjs是计算总有功功率,ljs是计算总电流。

它们之间的关系如下:

Pj=Kx*Pe.
Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。

扩展资料

《配电箱系统图》中各类符号标注:

NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。 

NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号。3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。

WL1:指回路1。后面还有回路2等。 YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。

NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆。

4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。

SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。

FC:指暗敷在地面内。

C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC  0.78KW 照明: 

C65N为断电器型号。

C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。 

BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆。

3*2.5:3根线芯截面面积2.5mm2的。

SC15:穿直径15mm的钢管。

CC:暗敷设在屋面或顶板内。