中央空调冷冻水泵变频节能改造对主机系统有影响吗?变频要注意些什么?变频改造投入成本是多少?

 我来答
止吸
2011-05-27 · TA获得超过4596个赞
知道小有建树答主
回答量:879
采纳率:0%
帮助的人:304万
展开全部
普通中央空调冷冻水系统水泵是不能装变频调节的,不是变流量系统的中央空调冷冻水水泵加装变频后,在低流量时,会使蒸发器局部结冰,胀破蒸发器,使水进入压缩机,导致压缩机损毁,整台机组报废。
除非冷冻水泵设计选型时配大了,可以视机组满负荷运行时,冷冻水进出水温差,适当减少转速。一般冷冻水进出蒸发器温差不大于5度。
wander16846
2011-05-27 · TA获得超过1677个赞
知道小有建树答主
回答量:576
采纳率:50%
帮助的人:353万
展开全部
只改变了冷冻泵的水的流速,对主机没有影响。
变频器要设定最低运行频率,免得变频器0输出。
低压电机的变频器成本不高,利润更低,但作为一个改造项目,仅仅让厂家赚300或者200元钱,也是不合适的。
从事这个行业的人想想也真可怜啊 。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dglouyu
2012-04-23
知道答主
回答量:48
采纳率:0%
帮助的人:12.3万
展开全部
中央空调冷冻水泵变频节能改造需要考虑多方面的因素,除了变频改造外,还有其它的节能技术。这个需要找专业的工程师为你的中央空调能耗分析,然后设计合适的节能改造方案,实行了统一协调的控制系统改造,提高中央空调系统综合节能目标。可以百度搜索(广东汇嵘节能公司),有专业的工程师为你服务,Q他1253554208,或拔打0769-88754867
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
不知道别问我Ez
2011-06-01 · 超过43用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:249
采纳率:0%
帮助的人:70.2万
展开全部
这个要看你冷冻水泵 是多大功率的了
上海日博电气
联系方式账号名称
追问
机组冷却泵10台,55kw,直燃机(4管)两台,4管冷冻泵3台75kw、温水泵3台55kw。直燃机(2管)两台,2管冷冻泵3台110kw,2管二次冷冻泵2台45kw,
追答
有qq吗 我加你 详细说下 我的 466—10—466——8   小毛   
你就要配个变频器?还是需要连同控制柜啊什么的一切给你安装呢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
潜水摸鲨鱼3e
2011-06-02 · TA获得超过112个赞
知道小有建树答主
回答量:180
采纳率:0%
帮助的人:86.3万
展开全部
你的主机是否是变频的,通常一次侧的水泵是不用变频的,通常是二次变流量也就是变频系统,因为二次侧关系到末端的负载,通过末端负载的变化来进行变频来节能,一次侧你的主机是什么样的可以说说吗
已赞过 已踩过<