额定电流
1个回答
展开全部
分类: 理工学科 >> 工程技术科学
问题描述:
谁给我一个很详细的解释,能举个例子.
谢谢!!!
解析:
电气设备的额定电流是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流.环境温度对长期允许通过的最大电流有很大的影响,由于设备安装位置的环境温度和基准环境温度不一定相同,一般作一规定:当电气设备工作在环境温度高于+40摄氏度时(但不高于+60摄氏度),环境温度每增加1度,建议减小额定电流1.8%;当工作的环境温度低于40度时,环境温度每降低1度,建议增加额定电流0.5%,但最大不得超过额定电流的20%.
如:一段1mm2的铜芯导线,额定载流量约11A,(30度).
标题:Re:1mm2铜线能否安装2台1.5P空调
采用BV-1mm2线在环境温度35度左右时载流量11A,1.5P空调按1.25KW计算,电流为1.25/(0.22X0.9)=6.3A,计算上可以使用,但由于设计要求最小接线截面不小于2.5mm2,因此我们设计时最小均采用BV-3X2.5的线,而且现在规范要求插座回路至少采用2.5mm2的铜芯线。
问题描述:
