PLC模拟量模块?
怎么样连接模拟量模块才能得到我需要的模拟量数据?比如说我需要电压值(这个我知道怎么连)如果是需要温度值、压力值等这些需要加其他辅助的设备吗?如果需要要怎么样连接模拟量模块...
怎么样连接模拟量模块 才能得到我需要的模拟量数据?
比如说 我需要电压值(这个我知道怎么连) 如果是需要温度值、压力值等 这些需要加其他辅助的设备吗?如果需要要怎么样连接模拟量模块?需要加什么设备?最好可以把模拟量这一块说一下! 展开
比如说 我需要电压值(这个我知道怎么连) 如果是需要温度值、压力值等 这些需要加其他辅助的设备吗?如果需要要怎么样连接模拟量模块?需要加什么设备?最好可以把模拟量这一块说一下! 展开
5个回答
展开全部
你好,
你说的是你的传感器带模拟量输出,模拟量输入,(模块的意思是把你的电压或电流值转换成数字量,然后通过斜率表格就能计算出你当前的温度或压力。)
如果你要求读取温度值或压力值时,那你的传感器必须带模拟量输出和模拟量输出。这样的话你买个模拟模块,把模拟模块跟PLC进行连接,传感器的模拟量输出和输入跟模块进行连接(当然模块上有接线图这你不必担心)。当通上电以后,模块自动检测传感器当前的值然后把它转换成数字量,你根据斜率表计算出它的斜率公式,这样你就能知道它当前的温度值或压力值了。
希望能帮到你,如有不明白的地方在联系。
既然这样那么 模拟量输出模块 输出的是什么? 是一个需要转换的数字量 还是具体的值 还是和数字量的模块一样 输出的是一个电信号?
追答
输出的也一样是一个电压或电流的信号,跟你的接线有关系,接的是电流的线输出就是电流,接的是电压的线输出就是电压。
展开全部
在工业控制中,某些输入量(如压力、温度、流量、转速等)是连续变化的模拟量,某些执行机构(如伺服电动机、调节阀、记录仪等)要求PLC输出模拟信号,而PLC的CPU只能处理数字量。模拟量首先被传感器和变送器转换为标准的电流或电压,如4~20mA,1~5V,0~10V,PLC用A/D转换器将它们转换成数字量。这些数字量可能是二进制的,也可能是十进制的,带正负号的电流或电压在A/D转换后一般用二进制补码表示。
D/A转换器将PLC的数字输出量转换为模拟电压或电流,再去控制执行机构。模拟量I/O模块的主要任务就是完成A/D转换(模拟量输入)和D/A转换(模拟量输出)。
模拟量模块有三种:模拟量输入模块、模拟量输出模块、模拟量输入/输出模块。
(Ⅰ) PLC模拟量输入模块
模拟量输入模块又称A/D模块,将现场由传感器检测而产生的连续的模拟量信号转换成PLC的CPU可以接收的数字量,一般多为12位二进制数,数字量位数越多的模块,分辨率就越高。
(Ⅱ) PLC模拟量输出模块
模拟量输出模块又称为D/A模块,把PLC的CPU送往模拟量输出模块的数字量转换成外部设备可以接收的模拟量(电压或电流)。模拟量输出模块所接收的数字信号一般多为12位二进制数,数字量位数越多的模块,分辨率就越高。
温度可以配PT100,压力的话需要配压力变送器(4-20mA输出),选择的话根据量程来定仪表.
对PLC来说什么模拟量都一样,只要根据数据进行工程量变换就可以了.
另外,现在很多的仪表都有通讯功能或者频率量输出,这样可能节省一块AD模块,连接也方便.
对PLC来说什么模拟量都一样,只要根据数据进行工程量变换就可以了.
另外,现在很多的仪表都有通讯功能或者频率量输出,这样可能节省一块AD模块,连接也方便.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在PLC 模拟量模块都分种类的
像 rtd 模块 直接读取 pt100 \PT1000等pT系列 值 转换成温度值
像 rtd 模块 直接读取 pt100 \PT1000等pT系列 值 转换成温度值
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电工学三菱PLC模拟量,FX2N-2AD模拟量模块,2端电压电流输入
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询