因此,应采取适当措施,及时将故障断路器 隔离,尽快消除缺陷恢复运行。 1 隔离故障断路器的操作方法 根据一台半断路器接线方式的特点, 断 路器在分合闸位置出现闭锁合闸情况, 现场 应立即对故障断路器进行检查处理, 短时无 法消除故障时, 向调度申请将断路器改为冷 备用,停电检修;断路器在合闸位置出现闭 锁分闸情况,现场短时无法消除故障时,应 将故障断路器隔离。 在隔离故障断路器过程 中有三种隔离故障点方法:等电位转移负 荷, 隔离开关切除空母线和停电隔离故障断 路器。 1.1 等电位转移负荷 即使用隔离开关远方操作解除本站组 成的母线环流,其优点是操作少、速度快、 不影响对外供电。 缺点是隔离开关的操作不 像断路器那么快速,500kV 的隔离开关,从 运行经验来看,分闸时间需要数秒钟,如某 串中间断路器在隔离开关分闸过程中出现 故障跳闸, 将会造成带负荷拉隔离开关的严 重事故。 500kV 系统安全运行造成严重后 对果。 一台半断路器接线故障断路器隔离与 带有旁路断路器的接线方式比较, 具有不同 的特点。 对于带有旁路断路器的接线,将旁 路断路器与故障断路器并联运行, 并停用旁 路断路器操作电源, 再拉开故障断路器两侧 隔离开关即可隔离, 不会出现带负荷拉刀闸 的可能。
查看更多

百度文库
提供内容
