电缆验收标准:

1、电缆绝缘皮标示清楚,标识间距不大于1米,要表明生产厂名、规格型号和米数,标识要字迹清楚,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍可清晰可辨。

2、检查线芯股数和单股线芯的直径。

3、预分支电缆验收时要注意分支电缆的长度、分支之间的长度、吊钩到第一个分支的长度及预分支电缆的分支方向(上分支或下分支),且每根预分支电缆均要附图。

4、测量电缆绝缘皮的绝缘阻值,用1000v绝缘摇表摇测,阻值大于10MΩ。

电缆穿线管的执行标准:

1、施工中采取分段施工的方法,即挖一段、做一段、统一做闭水实验、回填的方法,总的施工顺序为:施工准备→测量放样→开挖管槽→施作基础→安管→闭水试验→回填→整修→验收。聚乙烯塑钢缠绕排水管卡箍式弹性连接前先检查管材表面、肋片顶面是否平整破损、有无凸凹或钢带裸露。 

2、检查塑料密封块是否焊接牢固,与管体和肋片之间有无缝隙,如有问题应及时修补。

3、清除管内杂物,清洁管端连接部位。先施工内层薄橡胶套,将橡胶套套入管材顶端,套入长度为橡胶套的一半,然后将另一半翻折回来套在同一管端,然后将两根管材轴线对正,并留出不小于10mm的伸缩间隙,将橡胶套翻回套在另一测管端。然后将不锈钢活套圈套在橡胶板外,穿上并逐渐拧紧螺栓,在拧紧时边拧紧边用橡皮锤敲击不锈钢套外面,保证钢套与橡胶板均匀贴合,敲击力度适中,不得使板面出现凹陷。