一台三相变压器,额定容量SN=400KVA,一次侧、二次侧额定电压U1N/U2N=10KV/0.4

 我来答
惠企百科
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

一、一次侧二次侧的额定电流

1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;

2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;

以上与变压器绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。

二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流

1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器一次侧每相绕组实际流过的相电流为I1(相)=I1(线)/1.732=13.33A:

2、如果二次侧是星形接法,那么变压器二次侧每相绕组实际流过的相电流就是线电流,也就是I2(相)=I2(线)=577.35A。

变压器用户所关心的都是线电流,也只能感受到线电流,都出现在变压器的名牌上。而变压器设计者,他们还要去关心每个绕组的相电流(就是所说的实际流过的电流)。不同的接法,他们的相电流是不一样的。

扩展资料:

三相变压器的容量计算

1、三相变压器的容量Sn=3xU1xI1/1000=3xU2xI2/1000(kVA)。其中U1、U2为一次侧或二次侧额定相电压;I1、I2分别为一次侧或二次侧额定相电流(A)。这是以相电压和相电流来计算的。

2、三相变压器的容量Sn=√3xU1xI1/1000=√3xU2xI2/1000(kVA)。其中U1、U2为一次侧或二次侧额定线电压;I1、I2分别为一次侧或二次侧额定线电流(A)。这是以线电压和线电流来计算的。

参考资料:百度百科-三相变压器

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式