一台三相变压器,额定容量SN=400KVA,一次侧、二次侧额定电压U1N/U2N=10KV/0.4
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
一、一次侧二次侧的额定电流
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;
2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;
以上与变压器绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。
二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流
1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器一次侧每相绕组实际流过的相电流为I1(相)=I1(线)/1.732=13.33A:
2、如果二次侧是星形接法,那么变压器二次侧每相绕组实际流过的相电流就是线电流,也就是I2(相)=I2(线)=577.35A。
变压器用户所关心的都是线电流,也只能感受到线电流,都出现在变压器的名牌上。而变压器设计者,他们还要去关心每个绕组的相电流(就是所说的实际流过的电流)。不同的接法,他们的相电流是不一样的。
扩展资料:
三相变压器的容量计算
1、三相变压器的容量Sn=3xU1xI1/1000=3xU2xI2/1000(kVA)。其中U1、U2为一次侧或二次侧额定相电压;I1、I2分别为一次侧或二次侧额定相电流(A)。这是以相电压和相电流来计算的。
2、三相变压器的容量Sn=√3xU1xI1/1000=√3xU2xI2/1000(kVA)。其中U1、U2为一次侧或二次侧额定线电压;I1、I2分别为一次侧或二次侧额定线电流(A)。这是以线电压和线电流来计算的。
参考资料: