盾构法施工管片拼装点位如何决定?
2022-12-13 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
不同点位的选择,可以控制盾尾间隙,由于在盾尾后部设有一圈加强环,可以保持盾尾保圆度另外还可以作为一道止水环,防止泥水进人盾尾密封刷内。根据楔形量和隧道线路要求选择管片,在这个过程中要考虑盾尾间隙是否能满足选择管片的要求。
加强环高度为45mm,而且盾构机在不同的线路上总是有一定的偏移量,因此盾尾间隙要保持在45mm以上,否则会使加强环挤压管片造成碎裂,并妨碍了掘进时方向的控制。
由于管片类型不同,对盾尾间隙可以起到调节作用,把盾尾分成11个点位。例如:当F块位于3点位置时,就可以将3点位置上的盾尾间隙减小,而9点钟位置间隙得到最大补偿当前进线路为小半径曲线时,一侧盾尾间隙会变得很小,而且始终这样。
出于对盾尾间隙的考虑,选择的管片位置有时很不利于盾构机的掘进,使得千斤顶平面与管片平面有很大的一个夹角,由于这个原因会导致管片发生挤碎现象,造成盾构机的控制上的困难。
当管片经常发生碎裂时,我们就要通过控制盾构机的线路来使间隙得到平衡,从而选择最适合的点位,当间隙得到平衡后再还回原来线路,但是调整线路应尽量小。
扩展资料:
盾构法施工适用条件
在松软含水地层,或地下线路等设施埋深达到10m或更深时,可以采用盾构法。
1、线位上允许建造用于盾构进出洞和出碴进料的工作井;
2、隧道要有足够的埋深,覆土深度宜不小于6m且不小于盾构直径;
3、相对均质的地质条件;
4、如果是单洞则要有足够的线间距,洞与洞及洞与其它建(构)筑物之间所夹土(岩)体加固处理的最小厚度为水平方向1.0m,竖直方向1.5m;
5、从经济角度讲,连续的施工长度不小于300m。
参考资料:
2024-12-12 广告