电工电线计算公式是什么
2022-12-13 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三五乘以三点五,双双成组减点五。
条件变化加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
本口诀对各种绝缘电弊凳线的载流量(安全载流)不是直接指出,而是通过截面乘以倍数计算得出,倍数随截面增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”表示2.5平方以下的铝线截面乘以九,就是安全载流。从4平方以上,顺着线号,倍数逐次减一,即4*8 6*7 10*6 16*5 25*4.
“三五乘以三点五,双双成岩卜厅组减点五”表示35平方乘以3.5倍,从50平方以上导线,为两个线号为一组,倍数依次减0.5.即(50---70)*3 粗隐(95----120)*2.5 (150---185)*2,依此类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”以上是铝线载流量计算,其条件是明敷在25C°条件下而定的。若环境温度高于25C °,就要打九折。使用铜线时,按上一号计算。如:10平方铜线,按16平方铝线计算。
导线截面积与电流的一般铜线计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的载流量--35A。
6平方毫米铜电源线的载流量--48A。
10平方毫米铜电源线的载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的载流量--91A。
25平方毫米铜电源线的载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
拓展资料:
电工指研究电磁领域的客观规律及其应用的科学技术,以及电力生产和电工制造两大工业生产体系。
参考资料: