变频器控制电机同步

用三台变频器,在每个电机上加PG卡及编码器,1#电机为主电机,2#、3#电机以1#电机速度、转矩为基准;方向指令同时加到三台变频器。1#电机以速度控制方式闭环运行,2#电... 用三台变频器,在每个电机上加PG卡及编码器,1#电机为主电机,2#、3#电机以1#电机速度、转矩为基准;方向指令同时加到三台变频器。1#电机以速度控制方式闭环运行,2#电机、3#电机以转矩控制方式闭环运行。

这个是电机同步控制的一个方法,我有几个问题:
1,怎么理解PG卡,我看了一些资料说用来转换编码器的脉冲信号的?
2,怎么利用编码器,编码器通过PG卡是接到PLC高数计数器端口的呢还是给变频器的,假如接到变频器那么是闭环控制,在相应的参数中是不是PID中调整参数?
3,上面写以第一台的速度,转矩位基准控制2,3两台变频器,我所知道的是变频器的频率,这里指的速度跟转矩是不是调整变频器的频率就行了,也就是说直接给另外两台变频器输入第一台的频率。
3,速度闭环运行,转矩闭环运行是不是变频器参数当中有选择?
展开
 我来答
moellerwu
2011-05-28 · TA获得超过370个赞
知道小有建树答主
回答量:687
采纳率:0%
帮助的人:356万
展开全部
我感觉你这样做会有问题,因为你选择了两种控制方式在同一个变频器上,转矩控制和PG加编码器控制以前没有同时用过,估计会有冲突。你可以后两台电机之用转矩控制,速度信号可以使用第一台变频器的速度输出信号。希望对你有帮助
追问
大哥,不是的,是三台变频器控制三台电机,就是速度控制跟转矩控制搞不清楚,第一台用速度闭环控制,但是后两台采用第一台的速度跟转矩进行控制,后两台的是采用第一台的频率跟电流实现速度跟转矩控制的嘛?
zxl1981219
推荐于2017-10-03 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:91
采纳率:0%
帮助的人:42.6万
展开全部
我觉得你在电机上安装好编码器后,在PLC上选择一个高速计数器,将编码器的脉冲数分成两部分一部分读到PLC内(如果不想需要走行距离就不用这个),一部分接到变频器,作为速度环,变频器和PLC采用总线通讯方式,只要发一个命令给所有连接到总线上的变频器,它们就同步了。变频器里设置成带速度反馈的矢量控制,其他的基本默认,PID调节也在变频器上做。
追问
大哥,你的意思是,编码器两相给变频器,一相给PLC高速计数器嘛。通信控制,我准备用modbus协议,但是不知道用哪些参数比较合适,比如说PID吧,如你所说,PID里面参数设置哪些呢!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-05-28
展开全部
1、PG卡的确就是把编码器脉冲量变成模拟量或者数字量的转换卡;2、编码器当然给变频器做反馈了,要调整PID参数;3、速度是调整频率,转矩是另外给定,转矩闭环不用编码器
追问
大哥,那个PID参数调节选择相应的规格就行了吧,对了你说 转矩另外给定是什么意思呢,按照上面的方案是基于第一台的 速度跟转矩控制,还有转矩闭环不用编码器是为什么哦!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sh...5@163.com
2011-06-07
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
PG卡就是一个速度传感器,有的变频器的专门的PG卡模块,不同的变频器性能不同,要根据变频器的具体情况而定。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起