下列对柴油发电机组安装设计的要求,错误的是( )。
A.应设置震动隔离装置B.机组与外部管道应采用刚性连接C.设备与基础之间的地脚螺栓应能承受水平地震力和垂直地震力D.设备与减震装置的地脚螺栓应能承受水平地震力和垂直地震力...
A.应设置震动隔离装置
B.机组与外部管道应采用刚性连接
C.设备与基础之间的地脚螺栓应能承受水平地震力和垂直地震力
D.设备与减震装置的地脚螺栓应能承受水平地震力和垂直地震力 展开
B.机组与外部管道应采用刚性连接
C.设备与基础之间的地脚螺栓应能承受水平地震力和垂直地震力
D.设备与减震装置的地脚螺栓应能承受水平地震力和垂直地震力 展开
展开全部
【答案】:B
根据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB 50981—2014)第7.4.1条规定,柴油发电机组的安装设计应符合下列规定:①应设置震动隔离装置;②与外部管道应采用柔性连接;③设备与基础之间、设备与减震装置之间的地脚螺栓应能承受水平地震力和垂直地震力。
根据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB 50981—2014)第7.4.1条规定,柴油发电机组的安装设计应符合下列规定:①应设置震动隔离装置;②与外部管道应采用柔性连接;③设备与基础之间、设备与减震装置之间的地脚螺栓应能承受水平地震力和垂直地震力。