安全出口指示灯安装高度哪个规范里面有

 我来答
猴猴炒猴猴
高粉答主

2018-07-20 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:7005
采纳率:85%
帮助的人:505万
展开全部

根据《建筑设计防火规范》(条款:10 电气 - 10.3 消防应急照明和疏散指示标志)规定,安全出口标志灯一般安装于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的侧口位置;为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其安装高度以2-2.5米为宜,安全出口灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。

拓展资料:

消防应急标志灯可分为安全出口标志灯和疏散通道指示标志灯。

安全出口标志灯的安装位置通常在建筑物内通往室外的正常出口和应急通道的出口处。多层和高层建筑各楼层通往楼梯间和消防电梯前室的门口;大面积的厅堂、场、馆通向疏散通道和通往前厅、侧厅、楼梯间的出口。

安全出口标志灯一般安装于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的侧口位置;为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其安装高度以2-2.5米为宜,安全出口灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。

消防安全指示灯的安装位置通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口,消防应急疏散通道或安全紧急出口通道安装的应急疏散指示灯间距不应大于20米。

参考资料:

中华人民共和国住房和城乡建设部,公告2018第35号,中华人民共和国住房和城乡建设部,公告2018第35号

住房和城乡建设部标准定额研究所,建筑设计防火规范,住房和城乡建设部标准定额研究所,建筑设计防火规范

广州市双宝电子科技有限公司_
2024-11-19 广告
根据《建筑设计防火规范》(条款:10 电气 - 10.3 消防应急照明和疏散指示标志)规定,安全出口标志灯一般安装于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的侧口位置;为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其安装高度以2-2.5米为宜,安... 点击进入详情页
本回答由广州市双宝电子科技有限公司_提供
百度网友fb798bd
2018-07-26 · TA获得超过7665个赞
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:7737
展开全部

根据《建筑设计防火规范》(条款:10 电气 - 10.3 消防应急照明和疏散指示标志)规定,安全出口标志灯一般安装于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的侧口位置;为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其安装高度以2-2.5米为宜,安全出口灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。

拓展资料:

一、安全出口指示灯的安装规范

1、安全出口指示灯的安装位置,一般都是在在建筑物内通往室外的正常出口和应急通道的出口处。

2、安全出口指示灯一般安装在出口门框的上方,如果有门框太高情况的话,可安装在门框的侧口位置。

3、为了防止火灾发生时产生的烟雾会影响视觉,指示灯的安装高度应该以2.2到2.5米是最适宜的。

4、安全指示灯的安装位置通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口。

5、安全出口指示灯,它的正面画面部分应该尽量和安全疏散通道保持垂直角度。

建筑设计防火规范--百度百科

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lq9268
2011-06-09 · TA获得超过2724个赞
知道小有建树答主
回答量:728
采纳率:0%
帮助的人:677万
展开全部
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2002
20.1.4 应急照明灯具安装应符合下列规定:
3. 疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
好胃口常开
高粉答主

2020-08-06 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:9.2万
采纳率:4%
帮助的人:4409万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式