下列属于控制器显示“模块故障”修复方法的有( )。
A.修复总线或电源线故障至电压正常B.重新编码C.重新安装火灾警报装置,拧紧底座接线端子D.更换新火灾警报装置E.清洁火灾警报装置后,重新调试到位...
A.修复总线或电源线故障至电压正常
B.重新编码
C.重新安装火灾警报装置,拧紧底座接线端子
D.更换新火灾警报装置
E.清洁火灾警报装置后,重新调试到位 展开
B.重新编码
C.重新安装火灾警报装置,拧紧底座接线端子
D.更换新火灾警报装置
E.清洁火灾警报装置后,重新调试到位 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、C
故障现象:控制器显示“模块故障”原因分析: (1)总线式电源线发生故障; (2)编码错误; (3)火灾警报装置与底座安装不牢靠,底座接线松动。 修复方法: (1)修复总线或电源线故障至电压正常; (2)重新编码; (3)重新安装火灾警报装置,拧紧底座接线端子。
故障现象:控制器显示“模块故障”原因分析: (1)总线式电源线发生故障; (2)编码错误; (3)火灾警报装置与底座安装不牢靠,底座接线松动。 修复方法: (1)修复总线或电源线故障至电压正常; (2)重新编码; (3)重新安装火灾警报装置,拧紧底座接线端子。
鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
2023-08-29 广告
输电线路故障诊断装置厂家包括但不限于:1. 深圳市鼎信智慧科技有限公司:专业从事智能电网故障诊断领域的研究和开发,提供输电线路故障诊断装置等产品。2. 北京某科技公司:专注于电力系统输电线路故障定位技术的研究和开发,提供多种型号的输电线路故...