住宅工程中电气施工的质量控制?

 我来答
中达咨询
2023-02-03 · 工程/服务/采购类标书制作,15年行业经验
中达咨询
向TA提问
展开全部

住宅工程中电气施工的质量控制是非常重要的,每个关乎质量的细节在处理的时候都非常关键,做好才能保障质量。中达咨询就住宅工程中电气施工的质量控制和大家说明一下。
民用建筑电气安装工程的质量直接影响到建筑的使用功能。随着我国住房制度的改革,住宅工程质量自然成为人们关注的焦点。建筑电气安装质量关系到人民生命财产的安全,因此如何强化电气施工的质量控制、确保电气安装工程的安全就成为了至关重要的环节。结合作者长期身处施工现场管理第一线的实际经验,对施工质量控制提出些粗浅见解,以供同行探讨研究。
一、施工前准备工作的质量控制
1、做好图纸的自审、会审,编制施工方案
施工前应认真细致的对设计图纸进行自审、会审,并重点审核各专业可能存在交叉冲突的部位,比如地下车库风管安装位置可能对顶板的消防火灾探测器存在重叠遮盖等情况的审核,力争把影响使用功能的问题消灭在施工之前。
2、材料的质量控制
严把所有设备及材料的进货质量关。a所有设备及材料必须有产品说明书和出厂合格证。使用前应进行型号、规格、外型检查及按规范规定项目的试验记录,符合要求才可使用。b塑料管及波纹软管的材质应符合设计要求和施工规范规定,并具有自灭性能和及产品质保书。波纹软管必须使用相应的塑料配件。PVC塑料管应经过有关部门的检测并具产品质保书。对进厂材料认真进行验收、复试,将不合格材料拒于工程之外。
3、技术交底
认真做好技术交底工作,把工程设计意图、要求、特点和应注意的技术问题,以及为施工制定的方案、技术措施,向参与施工的技术人员和工人做详细交底,尤其重视对班组的书面技术交底,使其明确各自施工的任务要求,确保工程质量。
4、电气安装土建工程的协调配合
建筑工程的施工是比较复杂的,包括土建、给排水、采暖通风、电气等专业。在施工中,如果某一专业只考虑本身,势必影响其他专业的施工。即使在某个阶段,某一个工种受其他工种的影响不大并完成了任务,但也会给整个工程带来巨大的损失。这种损失不仅在工期上,有时也会造成经济或质量上的损失。所以施工协调配合占有十分重要的位置。做为整个建筑工程的一个组成部分,电气安装工程与其他施工项目必然发生多方面的联系,尤其和土建施工关系最为密切。如电源的进户,明暗管道的敷设、防雷和接地装置的安装、配电箱(柜)的安装固定等等,都要在土建施工中预埋构件和预留孔洞。随着新技术的拓展,许多新结构、新工艺的推广应用,施工中的协调配合就愈发显得重要。在土建施工阶段,针对建筑结构及施工方法的基本特点采取相应的方法,充分做好电气安装的配合施工。
5、制定严格的质量验收标准
严格按照规范和设计图纸施工,认真执行质量检查程序,每道工序必须先自检、后互检、再进行交接检、隐检等工作。施工过程中的检验和试验是保证过程质量的重要环节,有关人员必须按施工方案的要求和基本程序进行检验和试验。实行定人、定位、定分工、定职责的方法,将质量管理工作分解到每个人、每个施工部位,以提高施工质量。
二、施工过程中的质量控制
1、电气工程配管与箱盒连接方法的质量控制
在现浇砼板内配管,在底层钢筋绑扎完成、上层钢筋未绑扎前,配合土建施工。先找灯位,将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时要拉直线。暗配管敷设要沿最近线路敷设,尽量减少弯曲。配管必须经隐检完成后,才可进行砼浇倒。砌体施工中,随墙砌体配合施工立管及预埋盒、箱的安装;根据图纸要求确定盒、箱轴线位置,以土建专业弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置。固定线盒,盒口应与墙面平齐。配管中要严格控制配管弯曲半径,其保护层大于15mm,重点控制踢脚与地面接合处,以保证穿线顺利和导线的安全。
配管采用丝扣连接的必须做跨接,其圆钢跨接接地线的直径不得小于5mm,焊接长度不得小于圆钢直径的6倍,焊接应牢固、平整、饱满,不得有夹渣、钢管焊穿等情况。焊完后及时刷防腐油漆。跨接接地不得点焊。
明配钢管管径在φ50以下的,一律采用丝扣,不得采用套管连接严禁钢管对口直焊,不得将钢管直接焊接在各种型钢和支架上。钢管切口应平整、光滑、严禁使用电(气)焊切割,管口如有毛刺应用锉刀平整。φ50及以下钢管进入箱(盒)必须用锁紧螺母固定,露出螺母丝口2-4扣,φ63及以上钢管进入箱(盒)可用点焊固定,管口露出箱盒应小于5mm。
箱、盒、柜应机械开孔,严禁电焊扩孔和气焊割孔。明配管应横平竖直,排列整齐,不得斜向敷设。PVC塑料管应使用套管粘结法连接,如需敷设在多孔板孔洞内,中间不得有接头,严禁边穿线边敷管。
2、电气工程配线的质量控制
电线、电缆穿管前,应消除管内杂物和积水,管口应有保护措施。相线、中性线及保护接地线的颜色应加以区分。中性线为淡蓝色,接地线为黄绿双色线,A相黄色、B相绿色、C相红色。导线在管内不应有接头或扭结,接头应设在接线盒(箱)内,导线的预留长度应按盒内导线15cm、配电箱内导线为箱体周长的1/2、出户导线长度为1.5m.导线连接应采用绝缘压接帽新工艺,多股铜线理顺搪锡,严禁接头处虚接或未用绝缘带包扎、只用黑胶布缠绕的做法。接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检,检查无误后进行绝缘测试。
3、配电箱及开关插座的质量控制
配电箱位置正确、部件齐全、箱体开孔与导线管径适配,暗装箱盖紧贴墙面、图层完整。导线连接紧密、不伤芯线不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。配电箱分别设置零线(N)和保护接地线(PE)汇流排,并经汇流排接出。接地保护线应按规定选择截面、接地螺母和螺栓。压接时应加弹簧垫及平光垫。箱内配线整齐无绞结现象,回路编号齐全、标识正确。
开关插座安装以前,须将预埋盒内残存的灰块、杂物清理干净,再用湿布擦干净灰尘。开关与门边距离宜为150-200mm。
4、防雷接地、工作(保护)接地的安装质量控制
接地系统的焊接工作始终伴随着施工的整个过程,焊接质量决定着过程质量。以柱筋为引上线的接地网,要求施工人员采用每层按轴线标清每根柱子的位置及钢筋焊接根数进行施工,防止漏焊或错焊造成的接地中断。接地体或接地网施工完成后,应及时检测确保接地电阻值符合设计规定值。对于等电位焊接以及设计注明要进行重复接地的部位,如进户钢管的接地、卫生间等电位插座的接地、楼层等电位的沟通等都要认真核查。确认符合设计要求后,才允许过程进入下道工序。
防雷接地、工作(保护)接地的扁钢搭接不得呈“T”型,严禁直接对焊,应采用搭接焊,其搭接长度为扁钢宽度的的两倍(圆钢为直径的六倍),其中上下两个长边必焊。接地体(角钢)与扁钢焊接时,应将扁钢弯成直角形与角钢焊接,凡接触部位两侧均要焊接,焊接工作应由专业焊工操作。
屋面避雷带的支持件距离应均匀,间距一般大于1米,允许偏差20mm。直角转角处应设对称的两个支撑件,间距一般为250-300mm,避雷带高度以150mm为宜。
防雷接地利用建筑物主钢筋是,应用红漆在钢筋上显著标识。埋地敷设的工作(保护)接地线,镀锌扁钢在引入室内照明配电箱、电表箱、动力配电箱等处,都必须明露,不得利用钢管串接引入箱内。
接地体与接地线的埋地深度应符合规范规定,并经企业质检部门、建设单位现场隐蔽检查后才允许覆土。
三、成品保护
成品保护是电气安装过程中的重要环节,必须严格加以控制,建立现场成品保护小组,提高人员的成品保护意识。设立专人负责并定期检查。上道工序和下道工序应办理必要的交接手续,以明确各自的责任,严格控制下道工序施工人员的行为,确保设备材料不受损坏。注意与其他专业工种的协调配合,安排好施工顺序,防止各个专业间的认为破坏和丢失造成的损失。
四、结束语
通过严格的施工管理、严密的施工组织和高标准的质量控制,确保电气安装工程施工及使用的安全有效,是每个建设施工人员必须做到的原则和责任。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式