请教明白人,DJVVP计算机电缆能当控制电缆或信号电缆吗,如果不能,那用作计算机通讯是否只支持485等。
厂房图纸上,DJVVP计算机电缆数量比控制电缆及信号电缆大的多,不知道设计院什么意思,因为计算机通讯走的是以太网。请问DJVVP和KVVP,RVVP有什么区别呢,KVVP...
厂房图纸上,DJVVP计算机电缆数量比控制电缆及信号电缆大的多,不知道设计院什么意思,因为计算机通讯走的是以太网。
请问DJVVP和KVVP,RVVP有什么区别呢,KVVP和RVVP都是一根电缆有若干铜芯。
如果DJVVP不能做通讯电缆,而图纸上DJVVP的数量逼KVVP多很多,而KVVP做控制电缆数量差很多,是否图纸的意思就是将DJVVP当KVVP用呢,但有KVVP了为啥还要用DJVVP,没见过这种情况,谁能解我疑惑啊,麻烦费心了。 展开
请问DJVVP和KVVP,RVVP有什么区别呢,KVVP和RVVP都是一根电缆有若干铜芯。
如果DJVVP不能做通讯电缆,而图纸上DJVVP的数量逼KVVP多很多,而KVVP做控制电缆数量差很多,是否图纸的意思就是将DJVVP当KVVP用呢,但有KVVP了为啥还要用DJVVP,没见过这种情况,谁能解我疑惑啊,麻烦费心了。 展开
3个回答
展开全部
个人认为这两种电缆本质上区别在于使用的电压等级不一样DJVVP300/500V,KVVP 450/750
计算机电缆主要连接计算机,检测仪器,仪表的连接线,一般情况下要考虑到被连接的设备不应受到外界和电缆本身传输电能或信号所产生电磁的干扰,因此计算机电缆都有屏蔽层
而控制电缆一般用于控制、监视回路及保护线路、各种电器仪表及自动化装置之间连接线,起着传输各种电能或信号作用,使用范围要比计算机电缆要广。
从电缆的表示方法上来看二者的区别: DJVVP 和KVVP 个人认为是使用对象上来说了,一般计算机电缆电缆型号表示为例:DJVVP 6*2*2.5 表示有7对,每对有2根2.5mm2 ,从生产过程中看计算机电缆则必须分2次,先生产出6对2根2.5mm2 然后再把这6对一起生产成一根完整的计算机电缆,而控制电缆则没有这样表示:例KVVP 12*2.5, 对于相同的根数则只需要把这12根2.5mm2一次性成缆加工成。
也就是说在使用过程中的时候,一般情况下这根计算机电缆可以一次性连接6台设备,每台只需要用一对2根2.5mm2作为连接线就可以了,而控制电缆则要根据设备情况来确定使用根数了。
上海起帆电缆股份有限公司
2023-08-27 广告
2023-08-27 广告
上海起帆电缆股份有限公司是一家专业从事电线电缆研发、生产、销售的高新技术企业,注册资金5000万元。公司产品涉及高压电力电缆、低压电线电缆、屏蔽电缆、控制电缆、中低压交联电缆、防火电缆、特种电缆、耐高温电缆、橡套电缆、矿用电缆以及各类阻燃型...
点击进入详情页
本回答由上海起帆电缆股份有限公司提供
展开全部
KVVP、RVVP和DJVVP都是若干芯控制电缆 KVVP和RVVP基本一样
区别在于KVVP只有一层编制屏蔽而DJVVP责是有总屏和分屏的区别,
所以说DJVVP可以代替KVVP 后者不可代替前者。
区别在于KVVP只有一层编制屏蔽而DJVVP责是有总屏和分屏的区别,
所以说DJVVP可以代替KVVP 后者不可代替前者。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
rvvp是护套线。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询