ABB的VD4真空断路器的合闸线圈可以长期带电吗?
ABB的VD4真空断路器的合闸线圈可以长期带电吗?使用断路器的时候需要把断路器辅助点串联在合闸线圈回路中吗...
ABB的VD4真空断路器的合闸线圈可以长期带电吗?使用断路器的时候需要把断路器辅助点串联在合闸线圈回路中吗
展开
展开全部
ABB的断路器有一款New VD4,其合闸脱扣器和分闸脱扣器要求最小脉冲时间不小于100ms。
其脱扣器内置了控制电路板,因此涌入功率可达200W,但长期功率只有5W。
因此,可以长期带电。但此时的长期带电并不是合闸线圈长期通大电流,而是整个合闸脱扣器长期带电,线圈只通过很小的电流。
断路器内部回路已采集触点信号,不需要单独再串联触点。
第一个问题:合闸线圈不能长期带电,第二个问题 要看断路器内部接线串联断路器的触点没有,如果没有 必须加一个断路器的辅助触点上去
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
那么控制电源能不能手动合闸
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: