动态和静止无功补偿区别
展开全部
呵呵
摘录我公司培训教材的内容,可能对你有用。
14. 静态补偿与动态补偿区别是什么?
动态补偿,是近几年发展起来是一类先进的补偿装置,静态补偿是相对于动态补偿来说的。
以前我们常见的补偿柜或者补偿箱,大多用接触器做电容的开关。因为接触器的反应慢,又要考虑电容器的放电时间,所以这类补偿装置的一个共同特点是投切间隔较长,最快也不过在5秒左右。
这样的速度,对于电焊机、行吊、锯木机,等等机器来说,就不能很好的补偿了。
为了解决这个问题,就采用了可控硅来做电容开关,可以将反应速度提高到毫秒,也就是可以跟踪负载的变化,级数先进的产品,几乎达到同步补偿的水平。这样的快速补偿装置,我们叫它“动态补偿”。
目前,国家对动态补偿的要求还比较低:
国家标准GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》中“6•13”的规定:动态补偿的响应时间不大于1秒。
JB/T 10695-2007《低压无功功率动态补偿装置》中“6•12•8”的规定:动态补偿的响应时间不大于2秒。
因此,按目前的标准,动态补偿就是:对电网功率因数变化,能在2秒以内反应并投切的补偿装置。
早期动态的补偿装置,因工作时没有接触器动作,没有吸合或释放产生的巨大响声,所以又称静止补偿。(注意:静止、静态,是不一样的)
那么,响应时间长的传统补偿装置,比如5秒以上的,就是静态补偿了。
动态补偿的优点:反应快,补偿效果好,特别适用于负载波动剧烈的场合。动态补偿通常还有分补功能,可以对不平衡的负载做良好的补偿。
动态补偿的不足:价格高,可靠性还不够,自身耗能很大。在负载比较稳定的场合没有优势。
静态补偿的优点:技术成熟,价格低廉,工作可靠,在一般场合补偿效果良好。所以使用很广泛。
静态补偿的不足:反应慢,对于负载波动大的设备无法补偿。静态补偿因成本限制,通常没有分补功能表。
特别指出:采用复合开关的补偿柜,不能算动态补偿,只能算静态补偿的改进产品,或者是介于动态补偿与静态补偿之间的改良产品。详见:第 “20、复合开关是什么开关?”
2024-12-20 广告
2024-12-20 广告
液压缓冲器原理图简述如下:液压缓冲器主体为缸体,内有活塞和油液。当受到外力撞击时,活塞推动油液通过阻尼孔流动,产生阻尼力,消耗冲击能量。此过程中,油液压力升高,迫使油液流出,通过节流作用减缓活塞运动速度,实现缓冲。同时,油液在流动中将冲击能...
点击进入详情页
本回答由vip酷巴流体提供
展开全部
这两个概念不能作比较。静止(没有运动部件)是相对于旋转设备来说的,动态与静态(无功功率不可变化)是相对应的。
比如静止无功补偿装置SVC可以起到动态无功补偿的作用。
比如静止无功补偿装置SVC可以起到动态无功补偿的作用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
例如我公司产品SVG,其准确来讲,是一种静止型动态(有源)无功补偿装置。
“静止”和“动态”并不矛盾。
“静止型”相对的是“旋转型”。“旋转型”主要是指早期的同步调相机,同步调相机和同步电动机相似,内部含有定子和转子。同步调相机工作时,转子进行旋转运动;而SVG工作时,内部器件都是静止不动的。
“动态”相对的是“静态”。“静态”主要是指早期的电容器补偿装置FC,补偿容量是固定的,不可变的,这是第一代无功补偿装置。第二代无功补偿装置SVC和第三代无功补偿装置SVG是“动态”的,其补偿容量是可以调节的。SVC是分级补偿(不是每个点都能补偿到),而SVG则可以连续补偿。SVC响应速度较SVG要慢一些,占地面积大一些,补偿效果要差一些。
固态补偿也叫静态补偿,相对于补偿的方式而言,该补偿方式补偿时根据功率因数因数的变化,投入一定容量的电容器,其电容器投入的响应时间不能及时跟踪系统的变化,因此称为静态补偿,常用的方式为接触器控制投切。
动态补偿相对静态补偿而言,其响应速度很快,能及时的跟踪系统的变化情况,目前市场上对于低压动态补偿经常采用晶闸管进行控制,响应时间一般都小于20毫秒。对于高压动态补偿一般都会采用SVC进行补偿,在SVC中用到了TCR(晶闸管控制电抗器)+电容器组的方式,可以平滑的调节系统的功率因数。
动态补偿相对静态补偿而言,其响应速度很快,能及时的跟踪系统的变化情况,目前市场上对于低压动态补偿经常采用晶闸管进行控制,响应时间一般都小于20毫秒。对于高压动态补偿一般都会采用SVC进行补偿,在SVC中用到了TCR(晶闸管控制电抗器)+电容器组的方式,可以平滑的调节系统的功率因数。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询