6KV电动机额定工作电流84A,用VS1-12/630A断路器直接启动应该没问题吧?
6KV电动机额定工作电流84A,用VS1-12/630A断路器直接启动应该没问题吧?电流小不小?对真空泡有没有特殊要求?(不频繁操作,一年分闸合闸几次)。断路器配有电机综...
6KV电动机额定工作电流84A,用VS1-12/630A断路器直接启动应该没问题吧?电流小不小?对真空泡有没有特殊要求?(不频繁操作,一年分闸合闸几次)。断路器配有电机综保保护。
这个电机带有 转子 (864V的),为什么转子电压是864,而不是6KV? 展开
这个电机带有 转子 (864V的),为什么转子电压是864,而不是6KV? 展开
3个回答
展开全部
可以直接启动。
启动时间内,直接启动的电流约为5~7倍的额定电流,断路器直接启动没有问题。主要考虑开断的过电压(截留过电压),需要采用电动机保护用过压吸收装置。对真空泡没有特殊要求。
电动机综保应设置启动时间内速断定值加倍、过载保护推出等功能。
另,由于短路故障时断路器需要100ms以上才能切除故障,该回路的动热稳定要考虑,因此回路电缆和母线需要选择较大规格。如果采用F-C回路来控制和保护,则更好一些。
问题补充的答复:那个不是启动器,那个就是转子,每台电机都有转子和定子。电机启动分直接启动和软起动,都是串在电动机和开关之间的电气设备。直接启动就直接给电机通电就可以了;软起动包括通过降压、变频等方式的启动,此类启动电流冲击小,比如用串联电抗器、串联水电阻、固态软起以及变频器等。
为什么转子电压是864,而不是6KV
追答
转子电压表示绕线转子异步电动机转子不转及转子绕组开路时,对定子绕组施以额定电压,在集电环上测得的转子绕组的感应电压。864V应该是额定工作是的转子感应电压,也说明转差比为25%。