下列关于照明配电箱的安装技术要求,说法错误的有( )。
A.灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过10个B.照明配电箱内应分别设置中性线和保护接地汇流排C.中性线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接D.照明配电箱内每一单相...
A.灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过10个
B.照明配电箱内应分别设置中性线和保护接地汇流排
C.中性线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接
D.照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过25A
E.大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A 展开
B.照明配电箱内应分别设置中性线和保护接地汇流排
C.中性线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接
D.照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过25A
E.大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、D
照明配电箱安装技术要求:(1)照明配电箱应安装牢固,配电箱内应标明用电回路
名称。(2)照明配电箱内应分别设置中性线和保护接地(PE 线)汇流排,中性线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接。(3)照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过 16A,灯具数量不宜超过 25 个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过 25A,光源数量不超过 60 个(LED 光源除外)。(4)插座为单独回路时,数量不宜超过 10 个。用于计算机电源插座数不宜超过 5 个。
