下列关于照明配电箱的安装技术要求,说法错误的有(  )。

A.灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过10个B.照明配电箱内应分别设置中性线和保护接地汇流排C.中性线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接D.照明配电箱内每一单相... A.灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过10个
B.照明配电箱内应分别设置中性线和保护接地汇流排
C.中性线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接
D.照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过25A
E.大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A
展开
考试资料网
2023-04-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、D
照明配电箱安装技术要求:(1)照明配电箱应安装牢固,配电箱内应标明用电回路
名称。(2)照明配电箱内应分别设置中性线和保护接地(PE 线)汇流排,中性线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接。(3)照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过 16A,灯具数量不宜超过 25 个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过 25A,光源数量不超过 60 个(LED 光源除外)。(4)插座为单独回路时,数量不宜超过 10 个。用于计算机电源插座数不宜超过 5 个。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式