关于通风与空调风管系统安装要点说法中,错误的有( )。
A.切断支吊架的型钢应采用机械加工B.支吊架设在风口、阀门、检查门、自控装置处C.输送含有腐蚀介质的气体的风管应采用硬聚氯乙烯板D.风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时,应...
A.切断支吊架的型钢应采用机械加工
B.支吊架设在风口、阀门、检查门、自控装置处
C.输送含有腐蚀介质的气体的风管应采用硬聚氯乙烯板
D.风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时,应设厚度不大于1.6mm的预埋管和防护套管
E.风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵 展开
B.支吊架设在风口、阀门、检查门、自控装置处
C.输送含有腐蚀介质的气体的风管应采用硬聚氯乙烯板
D.风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时,应设厚度不大于1.6mm的预埋管和防护套管
E.风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、C、D
支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门、自控装置处。输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时,应设厚度不小于1.6mm 的预埋管和防护套管。
支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门、自控装置处。输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时,应设厚度不小于1.6mm 的预埋管和防护套管。