关于水电厂厂用变压器的型式选择,下列哪几条是正确的?( )
A.当厂用变压器与离相封闭母线分支连接时,宜采用单相干式变压器B.当厂用变压器的安装地点在厂房内时,应采用干式变压器C.选择厂用变压器的接线组别时,厂用电电源间相位宜一致...
A.当厂用变压器与离相封闭母线分支连接时,宜采用单相干式变压器
B.当厂用变压器的安装地点在厂房内时,应采用干式变压器
C.选择厂用变压器的接线组别时,厂用电电源间相位宜一致
D.低压厂用变压器宜选用Yyn0连接组别的三相变压器 展开
B.当厂用变压器的安装地点在厂房内时,应采用干式变压器
C.选择厂用变压器的接线组别时,厂用电电源间相位宜一致
D.低压厂用变压器宜选用Yyn0连接组别的三相变压器 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、C
A项,《水力发电厂厂用电设计规程》(NB/T 35044—2014)第5.3.2条规定,当厂用电变压器与离相封闭母线分支连接时,宜采用单相干式变压器。
B项,《水力发电厂厂用电设计规程》(NB/T 35044—2014)第5.3.1条规定,布置在厂房内的厂用电变压器应采用干式变压器。
CD两项,《水力发电厂厂用电设计规程》(NB/T 35044—2014)第5.3.4条规定,选用厂用电变压器的联结组别时,厂用电电源间相位宜一致。低压厂用电变压器宜选用Dyn11联结组别的三相变压器。
