发电厂和变电站电气装置中,以下哪些部分应采用专门敷设的接地导体(线)接地?( )

A.发电机机座或外壳B.110kV及以上钢筋混凝土构件支座上电气装置的金属外壳C.非可燃液体的测量和信号用低压电气装置D.直接接地的变压器中性点... A.发电机机座或外壳
B.110kV及以上钢筋混凝土构件支座上电气装置的金属外壳
C.非可燃液体的测量和信号用低压电气装置
D.直接接地的变压器中性点
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、D
A项,《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.3.7.1-1条规定,发电机机座或外壳,出线柜、中性点柜的金属底座和外壳,封闭母线的外壳。
B项,《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.3.7.1-2条规定,110kV及以上钢筋混凝土构件支座上电气装置的金属外壳。
C项,《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.3.7.2-2条规定,操作、测量和信号用低压电气装置的接地导体(线)可利用永久性金属管道,但可燃液体、可燃或爆炸性气体的金属管道除外。
D项,《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.3.7.1-4条规定,直接接地的变压器中性点。