变电所工程中,下列所用变压器的选择原则中,不正确的是:( )

A.选低损耗节能产品B.宜采用Dyn11联结组C.所用变压器高压侧的额定电压,宜取接入点相应主变压器额定电压D.当高压电源电压波动较大,经常使所用电母线电压偏差超过±5%... A.选低损耗节能产品
B.宜采用Dyn11联结组
C.所用变压器高压侧的额定电压,宜取接入点相应主变压器额定电压
D.当高压电源电压波动较大,经常使所用电母线电压偏差超过±5%时,应采用无励磁调压所用变压器
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
A项,《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第5.0.2条规定,站用变压器应选用低损耗节能型标准系列产品。
B项,《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第5.0.3条规定,站用变压器宜采用Dyn11联结组。
C项,《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第5.0.5条规定,站用变压器高压侧的额定电压,宜按其接入点的实际运行电压确定,宜取接入点主变压器相应的额定电压。
D项,《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第5.0.6条规定,当高压电源电压波动较大,经常使站用电母线电压偏差超过±5%时,应采用有载调压站用变压器。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式