变电所工程中,下列所用变压器的选择原则中,不正确的是:( )
A.选低损耗节能产品B.宜采用Dyn11联结组C.所用变压器高压侧的额定电压,宜取接入点相应主变压器额定电压D.当高压电源电压波动较大,经常使所用电母线电压偏差超过±5%...
A.选低损耗节能产品
B.宜采用Dyn11联结组
C.所用变压器高压侧的额定电压,宜取接入点相应主变压器额定电压
D.当高压电源电压波动较大,经常使所用电母线电压偏差超过±5%时,应采用无励磁调压所用变压器 展开
B.宜采用Dyn11联结组
C.所用变压器高压侧的额定电压,宜取接入点相应主变压器额定电压
D.当高压电源电压波动较大,经常使所用电母线电压偏差超过±5%时,应采用无励磁调压所用变压器 展开
展开全部
【答案】:D
A项,《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第5.0.2条规定,站用变压器应选用低损耗节能型标准系列产品。
B项,《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第5.0.3条规定,站用变压器宜采用Dyn11联结组。
C项,《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第5.0.5条规定,站用变压器高压侧的额定电压,宜按其接入点的实际运行电压确定,宜取接入点主变压器相应的额定电压。
D项,《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第5.0.6条规定,当高压电源电压波动较大,经常使站用电母线电压偏差超过±5%时,应采用有载调压站用变压器。
