变电所中,下列蓄电池的选择原则,哪些是错误的?( )

A.35~220kV变电所均可采用镉镍碱性蓄电池B.核电厂常规岛宜采用固定型排气式铅酸蓄电池C.220~750kV变电所应装设2组蓄电池D.110kV变电所宜装设1组蓄电... A.35~220kV变电所均可采用镉镍碱性蓄电池
B.核电厂常规岛宜采用固定型排气式铅酸蓄电池
C.220~750kV变电所应装设2组蓄电池
D.110kV变电所宜装设1组蓄电池,重要的110kV变电所应装设2组蓄电池
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、D
AB两项,《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第3.3.1条规定,蓄电池型式选择应符合下列要求:①直流电源宜采用阀控式密封铅酸蓄电池,也可采用固定型排气式铅酸蓄电池;②小型发电厂、110kV及以下变电站可采用镉镍碱性蓄电池;③核电厂常规岛宜采用固定型排气式铅酸蓄电池。
C项,《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第3.3.3-8条规定,220kV~750kV变电站应装设2组蓄电池。
D项,《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第3.3.3-7条规定,蓄电池组数配置应符合下列要求:110kV及以下变电站宜装设1组蓄电池,对于重要的110kV变电站也可装设2组蓄电池。
三益精密
2024-11-05 广告
锂电行业在采购机械零部件时,首要考虑的因素包括零部件的质量、性能、兼容性、成本、供应商的信誉和交货时间。此外,还会考虑零部件的耐用性、能效和对环境的影响。机械加工精度和设备性能:锂电设备的精度和稳定性对电池性能一致性起到决定性作用,因此设备... 点击进入详情页
本回答由三益精密提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式