变电所中,下列蓄电池的选择原则,哪些是错误的?( )
A.35~220kV变电所均可采用镉镍碱性蓄电池B.核电厂常规岛宜采用固定型排气式铅酸蓄电池C.220~750kV变电所应装设2组蓄电池D.110kV变电所宜装设1组蓄电...
A.35~220kV变电所均可采用镉镍碱性蓄电池
B.核电厂常规岛宜采用固定型排气式铅酸蓄电池
C.220~750kV变电所应装设2组蓄电池
D.110kV变电所宜装设1组蓄电池,重要的110kV变电所应装设2组蓄电池 展开
B.核电厂常规岛宜采用固定型排气式铅酸蓄电池
C.220~750kV变电所应装设2组蓄电池
D.110kV变电所宜装设1组蓄电池,重要的110kV变电所应装设2组蓄电池 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、D
AB两项,《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第3.3.1条规定,蓄电池型式选择应符合下列要求:①直流电源宜采用阀控式密封铅酸蓄电池,也可采用固定型排气式铅酸蓄电池;②小型发电厂、110kV及以下变电站可采用镉镍碱性蓄电池;③核电厂常规岛宜采用固定型排气式铅酸蓄电池。
C项,《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第3.3.3-8条规定,220kV~750kV变电站应装设2组蓄电池。
D项,《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第3.3.3-7条规定,蓄电池组数配置应符合下列要求:110kV及以下变电站宜装设1组蓄电池,对于重要的110kV变电站也可装设2组蓄电池。
